请问下 如果地下水位较高,给水管道位于地下水位下面,这样子的给水管道用不用做特殊处理,如果用的话该怎么处理~~求指导
请问下 如果地下水位较高,给水管道位于地下水位下面,这样子的给水管道用不用做特殊处理,如果用的话该怎么处理~~求指导
2楼
用的什么管材呢
回复
3楼
红豆鲜奶 发表于 2015-6-15 17:35 用的什么管材呢球墨铸铁的
回复
4楼
玻璃钢管管材
回复
5楼
从标准上讲,铺设于地下水位以下的球墨铸铁管不需要做特殊处理。因为现在常用的球墨铸铁管T型接口,是经过验证能耐受外部水压的。球墨铸铁管的产品标准中,规定球墨铸铁管需要进行三项型式试验,其中正外压实验,需要保证管道接口能够承受至少0.2MPa的外部压力。这个实验就是为了保证在地下水位的影响下,地下水不会进入管道内部设置的。这个条款和国际标准、欧洲标准都是统一的。
回复
6楼
wangsong602 发表于 2015-6-19 14:38 从标准上讲,铺设于地下水位以下的球墨铸铁管不需要做特殊处理。因为现在常用的球墨铸铁管T型接口,是经过验 …灰常专业呀 点赞~~
回复
8楼
地下水位以下的球墨铸铁管的外部压力型式试验,是测试压力的???和普通的埋地管道做的压力试验的区别呢?
回复
9楼
球墨铸铁管要求内外防腐,另外要进行抗浮验算
回复
10楼
需要考虑抗浮吧,做混凝土包封处理
回复
11楼
抗浮得考虑,地下水有无腐蚀性
回复