机房空调高低庄控制器是一种受压力信号控制的电器开关,在制冷装置上安装高低压继电器的主要目的是为了控制压缩机运行时的排气压力和吸气压力,因为压缩机排气压力过高,不但会增加电耗、影响机器寿命,而且有可能产生意外事故,当压缩机吸气压为过低时,特别是低于大气压时,外界的空气和水分可能进入制冷系统,影响制冷装置的正常运行。另外,过低的吸气压力会影响润滑油泵的供油量,危及压缩机的各摩擦耦合件,影响压缩机的使用寿命。现以广泛使用的国产KD型高低压力继电器为例,对其结构和控制原理进行介绍。
KD型高低压控制器的内部结构,继电器的高低压接管分别与压缩机的排气阀和吸气阀上的旁通孔(或阀)连接,接收排气压力和吸气压力信号,它的电器线路接入压缩机电机的控制线路,这样压力继电器就能根据接收到的吸、排气压力,直接控制压缩机的开停。当压缩机排气压力高于高压给定值时,高压控制部分动作,压缩机停机。当压力下降至给定值以下,并不能使高低压控制器复位,要降低到给定值减去差动值以下,才能使压缩机开机。当压缩机吸气压力低于低压给定值时,低压控制部分动作,压缩机停机,当压力上升到给定值加上差动值时,压缩机可以开机。
机房空调高低压控制器的压力控制值(限定值)可通过转动各自的压力调节螺杆而得到调节。顺时针方向转动压力调节螺杆能使调节弹簧压紧,压力控制值升高,反之则降低,高压压差调节螺杆是调节高压的差动值,当顺时针转动调节盘时,差动值增加,反之则减少,低压差动值一般是固定值,不可调节。
KD型高低压控制器有低压自动和离压手动、低压自动和高压自动、低压手动和高压手动复位等不同的复位形式。当制冷压缩机运行过程中出现高低压超出设定值范围时,由于继电器的作用而使压缩机停车,在停车后制冷系统中的制冷剂压力将很快恢复平衡,即高压下降,低压上升当高低压达到设定值范围时,自动复位的压力继电器中的触点即闭合,压缩机又开始工作。若此时尚未排除引起超压的故障,压缩机又将开车。这样由于压缩机的频繁启动,可能使电机烧毁。带有手动复位的压力继电器,当高压触点分离后有一铜片自锁装置,触点不能自行闭合。只有找出和排除故障,并按手动复位按钮时,压缩机才能重新开始工作。
机房空调高低压控制器在出厂时的控制设定值均已作过调整和试验(见各厂使用说明书),如果不符合实际应用要求,可以在其允许的使用范围内进行调整,调整试验应反复几次,确认其切断与接触压力控制值已达到设定值要求。装在制冷装置上的压力继电器,每年至少应试验一次,特别是高压控制部分,以免继电器失控产生重大事故。