有谁知道r410a空调高低压力范围(包括风冷和水冷),在操作维修时需要注意什么?
有谁知道r410a空调高低压力范围(包括风冷和水冷),在操作维修时需要注意什么?
2楼
该制冷剂属于混合型制冷剂。一旦系统有漏,系统里的制冷剂也要放掉,重新抽真空,加注制冷剂。至于高低压压力范围,对于风冷而言,高压在28--35bar,低压在6--8bar左右吧。水冷机用R410A的制冷剂还没见过。
回复
3楼
基本同意上面的说法
回复
4楼
R410A机组运行数据:低压6-12bar ,高压:12-28bar
回复
5楼
高压12-28bar,这个不正确
回复
6楼
对于直接冷却方式,采用风冷冷凝,
被调空间温度范围为15~25℃时,蒸发温度为5~15℃,此时蒸发压力(低压)为8.33bar~11.54bar;
回复
7楼
直接冷却,风冷冷凝高压压力在26~33bar(表压)
回复
8楼
2楼说的很详细了,基本上就是那个参数:handshake
回复
9楼
做过410a的水源热泵,低压大概9Bar,高压23bar.
实际应该与机组设计的蒸发温度,冷凝温度相关。知道机组大概的蒸发温度,冷凝温度,反过来就知道高低压了。
回复
10楼
duzewen2008 发表于 2010-12-4 21:36 该制冷剂属于混合型制冷剂。一旦系统有漏,系统里的制冷剂也要放掉,重新抽真空,加注制冷剂。至于高低压压 …要把制冷剂放完,抽空再加是什么道理?我们用的模块机带20多台内机和漫长的管道那制冷剂相对来说是海量了,换一次~~~~?难以想象。问题是我直接补过两次运行两年了没出什么问题。
回复
11楼
额~ 好像不对把?R407c才是混合制冷剂,一旦有漏的话就要放掉重新加,
回复