R410a空调高低压力范围多少?
huifg
huifg Lv.4
2010年12月03日 19:12:43
来自于制冷技术
只看楼主

有谁知道r410a空调高低压力范围(包括风冷和水冷),在操作维修时需要注意什么?

有谁知道r410a空调高低压力范围(包括风冷和水冷),在操作维修时需要注意什么?
免费打赏
duzewen2008
2010年12月04日 21:36:15
2楼
该制冷剂属于混合型制冷剂。一旦系统有漏,系统里的制冷剂也要放掉,重新抽真空,加注制冷剂。至于高低压压力范围,对于风冷而言,高压在28--35bar,低压在6--8bar左右吧。水冷机用R410A的制冷剂还没见过。
回复
hujie000
2010年12月05日 11:31:05
3楼
基本同意上面的说法
回复
fjcaline
2010年12月07日 20:44:03
4楼
R410A机组运行数据:低压6-12bar ,高压:12-28bar
回复
yzhchlan
2010年12月08日 12:38:05
5楼
高压12-28bar,这个不正确
回复
ytbljsfw
2010年12月08日 16:14:27
6楼
对于直接冷却方式,采用风冷冷凝,
被调空间温度范围为15~25℃时,蒸发温度为5~15℃,此时蒸发压力(低压)为8.33bar~11.54bar;
回复
ytbljsfw
2010年12月08日 16:16:35
7楼
直接冷却,风冷冷凝高压压力在26~33bar(表压)
回复
pemrt
2010年12月10日 09:10:42
8楼
2楼说的很详细了,基本上就是那个参数:handshake
回复
yongyan0317
2011年01月12日 23:46:47
9楼
做过410a的水源热泵,低压大概9Bar,高压23bar.
实际应该与机组设计的蒸发温度,冷凝温度相关。知道机组大概的蒸发温度,冷凝温度,反过来就知道高低压了。
回复
zouys
2014年04月16日 12:43:40
10楼
duzewen2008 发表于 2010-12-4 21:36 该制冷剂属于混合型制冷剂。一旦系统有漏,系统里的制冷剂也要放掉,重新抽真空,加注制冷剂。至于高低压压 …要把制冷剂放完,抽空再加是什么道理?我们用的模块机带20多台内机和漫长的管道那制冷剂相对来说是海量了,换一次~~~~?难以想象。问题是我直接补过两次运行两年了没出什么问题。
回复
ccjloveyy
2014年04月20日 14:56:04
11楼
额~ 好像不对把?R407c才是混合制冷剂,一旦有漏的话就要放掉重新加,
回复

相关推荐