离心式冷水机组常见故障及处理方法
stkt29890
stkt29890 Lv.7
2015年06月14日 21:41:00
来自于热泵工程
只看楼主

1、蒸发压力过低: 原因:(1)冷水量不足。 (2)冷负荷少。 (3)节流孔板故障(仅使蒸发压力低)。 (4)蒸发器的传热管因水垢等污染而使传热恶化(仅使蒸发压力过低)。 (5)冷媒量不足(仅使蒸发压力过低)。 处理办法: (1)检查冷水回路,使冷水量达到额定水量。 (2)检查自动起停装置的整定温度。 (3)检查膨胀节流管是否畅通。 (4)清扫传热管。 (5)补充冷媒至所需量。

1、蒸发压力过低:

原因:(1)冷水量不足。

(2)冷负荷少。

(3)节流孔板故障(仅使蒸发压力低)。

(4)蒸发器的传热管因水垢等污染而使传热恶化(仅使蒸发压力过低)。

(5)冷媒量不足(仅使蒸发压力过低)。

处理办法:

(1)检查冷水回路,使冷水量达到额定水量。

(2)检查自动起停装置的整定温度。

(3)检查膨胀节流管是否畅通。

(4)清扫传热管。

(5)补充冷媒至所需量。

2、冷凝压力过高:

原因:

(1)冷水量不足。

(2)冷却塔的能力降低。

(3)冷水温度太高,制冷能力太大,使冷凝器负荷加大。

(4)有空气存在。

(5)冷凝器管子因水垢等污染,传热恶化。

处理方法:

(1)检查冷却水回路,调整至额定流量。

(2)检查冷却塔。

(3)检查膨胀节流管等,使冷水温度尽快接近额定温度。

(4)进行抽气运转排除空气,若抽气装置需频繁运行,则必须找出空气漏入的部位消除之。

(5)清扫管子。

3、油压差过低:

原因:

(1)油过滤器堵塞。

(2)油压调节阀(泄油阀)开度过大。

(3)油泵的输出油量减少。

(4)轴承磨损。

(5)油压表(或传感器)失灵。

(6)润滑油中混入的制冷剂过多(由于启动时油起泡而使油压过低)。

处理方法:

(1)更换油过滤器滤芯。

(2)关小油压调节阀使油压升至额定油压。

(3)解体检查。

(4)解体后更换轴承。

(5)检查油压表,重新标定压力传感器,必要时更换。

(6)制冷机停车后务必将油加热器投入,保持给定油温(确认油加热器有无断线,油加热器温度控制的整定值是否正确)。

4、油温过高:

原因:

(1)油冷却器冷却能力降低。

(2)因冷媒过滤器滤网堵塞而使油冷却器冷却用冷媒的供给量不足。

(3)轴承磨损。

处理方法:

(1)调整油温调节阀。

(2)清扫冷媒过滤器滤网。

(3)解体后修理或更换轴承。

5、断水:

原因:

冷水量不足。

处理方法:

检查冷水泵及冷水回路,调至正常流量。

6、主电机过负荷:

原因:

(1)电源相电压不平衡。

(2)电源线路电压降大。

(3)供给主电动机的冷却用制冷剂量不足。

处理方法:

(1)采取措施使电源相电压平衡。

(2)采取措施减小电源线路电压降。

(3)检查冷媒过滤器滤网并清扫滤网;开大冷媒进液阀。
免费打赏

相关推荐

APP内打开