但是住宅建筑电气规范上6.3.2 每套住宅应设置自恢复式过、欠电压保护电器。条文说明8.4.1 家居配电箱底距地不低于1.6m是为了检修、维护方便。家居配电箱因为出线回路多又增加了自恢复式过、欠电压保护电器,单排箱体可能满足不了使用要求。如果改成双排,家居配电箱底距地1.8m,位置偏高不好操作。建议单排家居配电箱暗装时箱底距地宜为1.8m,双排家居配电箱暗装时箱底距地宜为1.6m;家居配电箱明装时箱底距地应为1.8m。
6.3.2 每套住宅应设置自恢复式过、欠电压保护电器。
口口相传到我这里,据说某大院设计说有图集是把这玩意画在电表箱,而非入户箱里面的,哪位仁兄知道这个图集的,烦请告知一下