假如三相四线电源和单相电源在使用过程中零线突然断掉了,会出现什么现象!!请高手门指教!!谢谢!!
假如三相四线电源和单相电源在使用过程中零线突然断掉了,会出现什么现象!!请高手门指教!!谢谢!!
22楼
“在安装接线完全正确的条件下,发生这种情况将会有以下几种现象出现:
1、单相电源:N线断,用电设备停止工作,但是在断点之后靠设备的N线上,将会带上220V的相电压
2、三相四线电源:N线断,对电动机等三相设备无影响;但使用相电压(即220V)的设备将会停止工作,现象同1
3、假设这种故障发生在某幢居民楼房,主N线断线(即楼层进线总N线),该楼所有用户的用电设备的电路全部接通(即每个开关都处于合闸位,线路无断点)则会用电设备会带上380V电压,从而导致损坏。原因是为了三相电压平衡,一般都会三相电源平均接入各层楼层,当主N线断之后,1楼的A相电源将会沿着N线串到2楼B相的电源上,从而产生380V电压。因为每层楼的N线都是从楼层总配电箱接入的。
总结:只要设备的某条正常工作条件不满足,则设备就不能正常工作”
非常赞同20楼这位兄弟的观点!
回复
23楼
单相220V电源零线断了首先用电设备不能正常工作,其次断线处与火线相连接部分会带电
三相四线制的零线断后对三相用电设备无影响,单如带有220V用电设备和以上情况相同
回复
26楼
赞同20楼这位兄弟的观点!
回复
27楼
上个礼拜,我们这里一栋楼(就一个单元,三相供电)刚刚发生断零事故。本来~220V的进户电压,有些变成了~380V,好几户人家的家用电器都烧了。
所以说搞设计和施工的同志们一定要引以为戒。
回复
28楼
对!
回复
29楼
这你放心家用电220伏.不会烧坏你家的电器
回复
31楼
以下是引用yjryjr9999在2007-10-26 16:59:24.0发表的内容:
