零线断了会有什么现象
cgc_01
cgc_01 Lv.2
2007年10月23日 23:07:01
只看楼主

假如三相四线电源和单相电源在使用过程中零线突然断掉了,会出现什么现象!!请高手门指教!!谢谢!!

假如三相四线电源和单相电源在使用过程中零线突然断掉了,会出现什么现象!!请高手门指教!!谢谢!!
免费打赏
xmsry
2007年10月25日 09:51:09
12楼
长见识了,以前没想过这个问题,谢谢各位
回复
jiangja2006
2007年10月25日 10:15:40
13楼


回复
lbf568123
2007年10月25日 10:21:26
14楼


是这样的.
回复
lbf568123
2007年10月25日 10:22:52
15楼
电源处零线断与单台设备的零线断还不一样. 这一点要注意了.
回复
randymian
2007年10月25日 10:36:35
16楼
如果在我们的民用建筑上,家庭用电是220V的,用电会出现故障,判断的方法很多,检测零线故障的方法很简单:

找一支电笔,测量零线,如果电笔不亮,说明零线正常,因为零线正常是不带电的,如果电笔亮了,说明零线有电压存在,它的电压是相线通过用电设备传过来的,因为零线断了,用电设备不工作,没用形成回路,也没有产生压降,所以,零线测量时,会有电压,电笔亮了。
当然,以上这些情况是用于单相用电,且是配电箱的总零线断了,而且有用电设备处于打开状态,比如灯是开着的,但是没亮,或者插座上插着电水壶,电烙铁,电吹风什么的,,呵呵。。
回复
liuwj333
2007年10月25日 10:58:06
17楼
零线断了会出现下列情况:
1.220V用电系统用电器具不工作;
2.零线断处连接火线端会有电,容易对人、畜造成危险;
3.三相四线制系统,零线断将会造成中心点偏移,某一相电压偏高,烧毁用电器,某一相电压偏低,用电器不能正常工作。
回复
云飘飘
2007年10月25日 11:25:40
18楼
单相设备没有问题,但是会停止工作。三相设备,因为零线断后,相电压变为线电压,有可能会烧坏。
回复
woshigaotian
2007年10月25日 12:02:53
19楼
西北建筑电气设计群(40750813)为专业建筑电气设计群,主要以讨论、研究、学习建筑方面的电气设计技术为主。
我已经加入了 非常好 也向大家推荐了.
回复
gwbx-11
2007年10月25日 12:21:15
20楼
在安装接线完全正确的条件下,发生这种情况将会有以下几种现象出现:
1、单相电源:N线断,用电设备停止工作,但是在断点之后靠设备的N线上,将会带上220V的相电压
2、三相四线电源:N线断,对电动机等三相设备无影响;但使用相电压(即220V)的设备将会停止工作,现象同1
3、假设这种故障发生在某幢居民楼房,主N线断线(即楼层进线总N线),该楼所有用户的用电设备的电路全部接通(即每个开关都处于合闸位,线路无断点)则会用电设备会带上380V电压,从而导致损坏。原因是为了三相电压平衡,一般都会三相电源平均接入各层楼层,当主N线断之后,1楼的A相电源将会沿着N线串到2楼B相的电源上,从而产生380V电压。因为每层楼的N线都是从楼层总配电箱接入的。
总结:只要设备的某条正常工作条件不满足,则设备就不能正常工作
回复
yukai486
2007年10月25日 22:58:45
21楼
同意9楼的说法
回复

相关推荐

APP内打开