假如三相四线电源和单相电源在使用过程中零线突然断掉了,会出现什么现象!!请高手门指教!!谢谢!!
假如三相四线电源和单相电源在使用过程中零线突然断掉了,会出现什么现象!!请高手门指教!!谢谢!!
2楼
用电设备不工作.
回复
3楼
首先使用相电压的设备会停电
开关接通后用电设备的接零端会带电
回复
4楼
单相肯定要停了,三相四线若是220v控制那设备肯定要停了。
回复
5楼
假如三相四线电源和单相电源在使用过程中零线突然断掉了,会出现中性点偏移的现象。用电设备上分摊的电压有的很小接近于零;有的很大,接近于线电压。结果是大功率用电设备不运行,小功率的用电设备损坏。
回复
6楼
电压升高,电气烧坏。
回复
7楼
会出现中性点偏移的现象电压升高,电器烧坏。
回复
8楼
学习了,谢谢大家!!但断了后.如果在用的空调和电视机会不会烧坏???
回复
9楼
单相电源在使用过程中零线突然断掉了,单相用电设备将停止工作,不会损坏!
三相四线电源在使用过程中零线突然断掉了,单相用电设备将有一部分停止工作(因电压低);另一部分将损坏(因电压太高)!!切记零线千万不能断掉!!!!!
回复
10楼
第9楼的解释的很明确
回复
11楼
由于没有零线,所有的电器就相当于两两串联与380V的相电压上,功率小的电器分的电压较高,当电压大于额定时,就会被烧毁,而功率大的由于电压太低而不能工作。
回复