一层柱截面是550*550 二层是700*700 怎么施工啊
co1433422315893
2015年06月13日 19:03:46
只看楼主

柱子位置的设计是柱齐墙边,单侧收进有150啊,这样符合规定不,对施工影响大么?图里这几个方法中的第三个可行吗?

柱子位置的设计是柱齐墙边,单侧收进有150啊,这样符合规定不,对施工影响大么?
图里这几个方法中的第三个可行吗?
武汉一线天
2015年06月13日 19:18:00
2楼
明显不行啊,柱子一般情况下都是下大上小,实在不行需要做到上大下小也要做好辅助加强措施,不然对抗震极不利。
回复
zhangguangwen07
2015年06月13日 19:49:59
3楼
有问题吧?算转换吗?
回复
zhanglin2829124
2015年06月13日 20:58:54
4楼
你先问一下设计是否有笔误。
回复
hyx1005
2015年06月14日 14:41:42
5楼
结构如果没有明确的设计过程和可靠的计算结果,还是不建议铤而走险
回复
无间道
2015年06月14日 15:39:40
6楼
问问设计师吧。
回复
夜幕将离
2015年06月14日 16:17:38
7楼
为什么要在二层把柱加大呢?把图纸传上来参观一下
回复
py1101
2015年06月14日 22:02:40
8楼
可能是设计笔误吧,这年头CAD拷来拷去难免会出现这种问题
回复
lhr470642721
2015年06月15日 07:59:27
9楼
。。。。。。。。。。。。
回复
偷地雷的
2015年06月15日 10:15:47
10楼
也是醉了,呵呵~~~~~
回复
宋玉
2015年06月15日 12:04:09
11楼
不懂啊 是不是应该下面700X700 二层550X550啊
回复