如何避免户内配电箱配管处抹灰后敲击还是会出现空鼓?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2015年06月13日 14:30:58
只看楼主

土建专业在会议上反应我们水电专业在此处(红圈)自行修补之后,待土建墙体抹灰之后还是会出现空鼓(红圈处敲击)。如何避免这类情况发生呢!有什么工艺可以借鉴吗?墙体为加砌块泡沫砖。听一位师傅说此处开槽配管之后分两次抹灰,每次抹灰时浇水。自行抹灰厚度不要超过墙体(低于),留点空间让土建抹灰时有一个结合面,加强抹灰的连接。就可以避免此处墙体空鼓问题。还有一个师傅说开槽尽量开深点,保证配管之后管外壁至内层砂浆有1.5cm的厚度,配管时管与管之间有一定的间隙。让砂浆能填充管与管之间的缝隙,保证墙体不开裂。

IMG_20150613_135723.jpg

IMG_20150613_135723.jpg

免费打赏
知乎圆桌
2015年06月16日 16:46:57
2楼
希望前辈们指点。。。。
回复
mashie
2015年06月17日 13:21:59
3楼
说的很具体、详细。如果管路的保护层在2cm以上效果会好一些。
回复
知乎圆桌
2015年06月30日 09:47:04
4楼
希望有一个具体的实施细则(施工方案)
回复
a1002424036
2015年07月24日 09:05:34
5楼
空鼓是肯定的,因为里面都是空管,敲起来当然好像是空的了
回复
天才老刘
2015年07月25日 16:53:39
6楼
管子间隙不能太小
回复
qiutongcai
2015年08月03日 22:54:15
7楼
管子少可以避免,要是入户想十多根线管,都布在一起,避免不了空鼓
回复