关于3火1地的电机,漏保的接法凝问
lantian-2010
2015年06月12日 21:51:49
只看楼主

各位看官,我本不是电工,但一直在学习电工基础,由于工作需要平时要用到高压清洗机,380V每台8个千瓦,要求必须接漏电保护器,但设备本身只有4根线,且为3火1地,没有零线,根据看贴记得接漏保必需要接中性线,如果不接中性线,漏保不起作用;但像高压清洗机这样的设备,怎样接呢,地线是接在配电柜的地线呢,还是接在漏保的中性线端子呢,现在理解不了了,急求各位看官指导下。在此感谢了

各位看官,我本不是电工,但一直在学习电工基础,由于工作需要平时要用到高压清洗机,380V每台8个千瓦,要求必须接漏电保护器,但设备本身只有4根线,且为3火1地,没有零线,根据看贴记得接漏保必需要接中性线,如果不接中性线,漏保不起作用;但像高压清洗机这样的设备,怎样接呢,地线是接在配电柜的地线呢,还是接在漏保的中性线端子呢,现在理解不了了,急求各位看官指导下。在此感谢了
免费打赏
beida_energy
2015年06月14日 19:30:32
13楼
muyuyao 发表于 2015-6-14 15:32 为何会说“ 如果此设备接的是4P的漏保是不是也起不到漏保的作用”?!4P漏保能完全能起作用啊!!! …完全不知道你在说啥!一,看看我的原帖:“此设备接的是4P的漏保是完全没有问题的,即使接四极,电机的任何一相接地都可以保护”你跟在后面却是:“为何会说“ 如果此设备接的是4P的漏保是不是也起不到漏保的作用”?!4P漏保能完全能起作用啊!!!”你加这么多的!!!,想说啥?二,漏电保护,一个开关保护两台电动机,有何不妥?难不成漏电不跳?当然,一个漏电,俩都跳,如果人家允许这样控制完全可以。
回复
beida_energy
2015年06月14日 19:31:02
14楼
muyuyao 发表于 2015-6-14 15:32 为何会说“ 如果此设备接的是4P的漏保是不是也起不到漏保的作用”?!4P漏保能完全能起作用啊!!! …完全不知道你在说啥!一,看看我的原帖:“此设备接的是4P的漏保是完全没有问题的,即使接四极,电机的任何一相接地都可以保护”你跟在后面却是:“为何会说“ 如果此设备接的是4P的漏保是不是也起不到漏保的作用”?!4P漏保能完全能起作用啊!!!”你加这么多的!!!,想说啥?二,漏电保护,一个开关保护两台电动机,有何不妥?难不成漏电不跳?当然,一个漏电,俩都跳,如果人家允许这样控制完全可以。
回复
巴亚
2015年06月15日 09:01:32
15楼
3P即可,接配电柜地线。
回复
yfxhxl
2015年06月15日 09:55:06
16楼
一、剩余电流保护装置不一定必须接中性线。二、不管是使用的三相三线还是三相四线剩余电流保护装置,高压清洗机的三根相线接在剩余电流保护装置的出线端,PE线则接在配电柜的PE排上。
希望能对楼主有所帮助!
回复
学海一帆
2015年06月15日 10:15:46
17楼
楼主表达确实有问题。
规范的说法,只会讲“相线”、“中性线(或N线)”、“保护线(或PE线)”,你又讲火线,又讲地线,又讲零线。搞不清楚,如何作答?
回复
fangbao123
2015年06月15日 10:17:17
18楼
:victory:三相的漏电保护开关
回复
学海一帆
2015年06月15日 10:25:20
19楼
15楼言之有理,PE线是不经过漏保开关的。直接进柜子,接PE排。
回复
dajihuangxz
2015年06月15日 10:57:00
20楼
用漏报工作原理想下就行了
回复
gaosong1218
2015年06月15日 11:13:18
21楼
muyuyao 发表于 2015-6-14 15:22 但像高压清洗机这样的设备,怎样接呢,地线是接在配电柜的地线呢,还是接在漏保的中性线端子呢,—— …TN系统只有-s是从低压配电电源侧出现是引出N,PE线。-C和-C-S引出是PEN线
回复
muyuyao
2015年06月16日 00:41:58
22楼
beida_energy 发表于 2015-6-14 19:30 完全不知道你在说啥!一,看看我的原帖:“此设备接的是4P的漏保是完全没有问题的,即使接四极,电机的 …我那是在对楼主在六楼的发言“ 请问 如果此设备接的是4P的漏保是不是也起不到漏保的作用; 还有此设备为8个千瓦 我想用1个40A的漏保接2台设备 符合要求吗?”发问!!!你能看明白吗???!!!你有毛病不成???!!!又想咬人了吗???!!!
回复

相关推荐

APP内打开