郑州国际会展中心暖通空调设计
zihp7710
zihp7710 Lv.7
2015年06月12日 20:15:00
只看楼主

 工程概况  郑州国际会展中心位于郑东新区CBD中央商务区中心,与107国道和京珠高速公路相邻;交通便捷;是集展览、会议、商务、餐饮、休闲观光为一体,功能齐备、设施先进、服务完善的大型综合性现代会议展览设施。总占地面积68.57万平方米,一期工程总投资22亿元,建筑面积22.6万平方米,以会议和展览功能为主,同时也将是知识和思想交流、休闲和娱乐、餐饮和旅游观光的场所。建筑方案由日本黑川纪章都市建筑事务所设计。

 工程概况
  郑州国际会展中心位于郑东新区CBD中央商务区中心,与107国道和京珠高速公路相邻;交通便捷;是集展览、会议、商务、餐饮、休闲观光为一体,功能齐备、设施先进、服务完善的大型综合性现代会议展览设施。总占地面积68.57万平方米,一期工程总投资22亿元,建筑面积22.6万平方米,以会议和展览功能为主,同时也将是知识和思想交流、休闲和娱乐、餐饮和旅游观光的场所。建筑方案由日本黑川纪章都市建筑事务所设计。
  会展中心分为会议中心和展览中心两部分。会议部分为圆形布局,建筑面积6.08万平方米,由容纳5000人的多功能厅、1200人的国际报告厅、两个400人的会议厅及十几个中小型会议室组成,屋顶由直径154米的中心桅杆斜拉、12个三枝树柱支撑的桁架拱结构组成,呈折叠圆锥状。展览部分平面为端头呈扇形的条式布局,建筑面积15.36万平方米,可设3560个国际标准展位,展厅两层,一层最大柱网30×30米,二层无柱,为7.2万平方米的大展厅,高40.5米,屋顶为102米跨的桅杆桁架拱结构。
  室内空调设计参数
1616222205.jpg

  空调冷热源
  该工程空调冷负荷为:展览中心27000kW,会议中心6640kW,共计空调冷负荷为33640kW。
  方案设计时,日方制冷方案全部采用蒸汽双效溴化锂机组,我院经过经济性、适应性、多能源利用、初投资、运用灵活性、运行费用分析等多方案比较,综合考虑利用复合能源,得到日方的赞同,采用离心式冷水机组及直燃型溴化锂吸收式冷热水机组供冷水。设离心式冷水机组3台,其中2台制冷量各为7032kW,1台制冷量为3516kW,机组采用10KV高压供电,冷媒为 R134a环保型制冷剂,性能系数COP为5.28;设直燃型溴化锂吸收式冷热水机组4台,其中制冷量为4652kW的3台,制冷量为2326 kW的1台,性能系数为1.21。装机总冷量为33862kW。机组制冷性能系数均优于国家《公共建筑节能设计标准》的数值(离心机≥5.10, 直燃机≥1.10)。
  供回水温度:冷水供水温度7℃,回水温度12℃。离心式冷水机组冷却塔供水温度32℃,回水温度37℃;直燃型溴化锂吸收式冷热水机组冷却塔供水温度32℃,回水温度38℃。
  直燃机机房内设固定式可燃气体浓度控漏报警装置和相应的联动系统,当机房内有可燃气体泄漏,其局部浓度达到爆炸浓度的1/4时,及时报警切断燃气总管上的阀门,并启动事故排风系统。建筑专业采取侧墙泄压措施。

  该工程空调热负荷为:展览中心13800kW,会议中心3420kW,共计空调热负荷为17220kW。
  热源的选择考虑东开发区集中供热时间与会展中心启用时间不同步等原因,采用直燃型溴化锂吸收式冷热水机组。热水机组4台,每台制热量各为4310kW。装机总热量为17240kW。供回水温度:供水温度60℃,回水温度52℃。直燃型溴化锂吸收式冷热水机组供热部分与热水泵一一对应。
  冷却塔的设置:电制冷离心式机组共设4台冷却塔,其中2台流量均为1512m3/h,另2台流量均为716m3/h,进出水温度为32/37℃;直燃型机组共设4台冷却塔,其中3台流量均为1212m3/h,另1台流量为606m3/h,进出水温度为32/38℃。冷却塔布置在室外地面。
  会议中心内的中小型会议室、会展办公室等由于面积较小且平时经常使用,为节能运行,单独采用变制冷剂流量空调系统,与会展中心大空调系统相独立。室外机安装在五层室外平台。
  空调水系统
  空调水系统采用二管制异程式系统,竖向不分区,空调设备末端设动态平衡阀,以利于系统平衡。空调水系统根据使用功能共分为6个环路。
  系统定压补水采用落地膨胀水箱,设在制冷机房内。空调系统冷水、冷却水及热水系统均设置水处理设施。
  空调方式
  展览中心
  一层、五层展厅均为六个展区,展区净宽达102米,一层展厅高16米,五层展厅高23.5米,空调系统均按照分层空调设计,采用单风道全空气低速送风系统。展厅送风方式采用球型喷口两侧送风,喷口设为上层和下层,上层喷口的安装高度9.000米,送风射程48米。下层喷口的安装高度7.000米,送风射程22米。回风采用百叶回风口两侧下回风。五层展厅冬季采用贯流式诱导风机,向下压送热气流,控制送风速度,满足射程要求。
  一层观景散步道、次入口大厅采用单风道全空气低速送风系统。送风采用可调置换送风口送风,风口沿外玻璃幕墙设置。回风采用吊顶集中上回风。门厅入口处设空气幕。
  三层观景散步道采用单风道全空气低速送风系统。送风采用球型喷口侧送风。喷口安装高度7.00米,送风射程25米。采用百叶风口集中回风。
  球型喷口根据季节变化风口角度上下可调。
  空气处理均

1616222205.jpg

免费打赏
老岳
2019年07月14日 11:54:49
2楼

好资料,谢谢分享。

回复
蒋以华
2020年01月01日 16:32:54
3楼

加湿设备与其后的过滤段之间应有足够的距离。

回复

相关推荐

APP内打开