一、工程概况邯郸市民兵训练基地总占地面积387.5亩,总投资7500万元,可一次承训2500人,是华北最大民兵训练基地。基地分为教学区、生活区、训练演练区,可承担城市防空、城市抢险救援、反恐维稳、抗洪抢险、地震救援、矿难抢险等多科目演练。 本项目共有五幢建筑,包括一幢综合楼,两幢宿舍楼和两幢食堂。综合楼总建筑面积约9970m2,地上六层地下局部三层,总高度21.45m。宿舍楼总建筑面积约9600m2,地上五层,高度为18.0m。食堂总建筑面积约6800m2,地上二层,高度为9.6m.。
邯郸市民兵训练基地总占地面积387.5亩,总投资7500万元,可一次承训2500人,是华北最大民兵训练基地。1、《采暖通风与空调调节设计规范》GB50019-2003;
2、《建筑设计防火规范》GB50016-2006;
3、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005;
4、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002;
5、 业主对本工程的使用要求及业主于设计院的有关协商纪要。
三、设计计算参数
1、室外气象参数(选用地区:邯郸)(见表一)
2、室内设计计算参数(见表二)
四、空调设计方案
1、空调冷热负荷(见表三)
注:食堂冷热负荷仅计算餐厅大厅部分,其余小房间采用分户式空调机满足。
说明:由于本项目综合楼、宿舍楼、食堂三类功能建筑的同时使用系数较低,冷负荷取同时使用系数0.6,即选型冷负荷为1643kW;选型热负荷考虑同时使用系数及风冷热泵机组冬季制热能力衰减,取计算热负荷的90%,即1787kW。 2、空调冷热源
空调冷热源采用模块式风冷冷水(热泵)机组,包括有普通型及高效低温型机组。普通型机组冬季制热运行环境温度范围为-10℃~30℃;高效低温型机组冬季制热运行环境温度范围为-20℃~30℃。由于高效低温型机组制热最低环境温度达-20℃,故本项目不配置辅助热源。
3、空调水系统
空调水采用两管制系统形式,水系统为定水流量系统。
4、空调系统控制
室内风机盘管、空气处理机组采用独立的温控器控制。普通型及低温高效型空调主机分别采用厂家标配的LED智能集中控制器控制。冷冻水泵与空调主机进行连锁控制,主机运行前,提前运行冷冻水泵。
5、地下室防排烟及通风
综合楼地下室防排烟与通风换气为同一个系统。 排烟风机的排烟量按最大防烟分区120m3/h计算,平时通风每小时换气次数6次/h。本设计选用消防双速排烟风机,排风系统兼作排烟系统,排风口为常开的防火风口,平时,排烟风口处于关闭状态,由排风口进行排风。着火时,入口处防火卷帘拉下,排风管上的防火阀通过自控中心发出电压控制信号,使阀门关闭。从而切断排风口与排烟风机联系,同时,通过电信号将排烟风管上的排烟风口打开,进行排烟。送风机平时和着火时都运转五、施工安装
1、所有设备基础均应在设备到货且校核其尺寸无误后方可施工。
2、尺寸较大的设备应在其机房墙未砌之前先放入机房内。
3、冷水机组由厂家配橡胶减震垫,空调机的减震采用橡胶减震垫,减震垫数量、布置方式详机房放大图;水泵由厂家配减震器,吊装风机减震采用弹簧减震器。
4、本设计图中所注的散流器风口尺寸均指其颈口接管尺寸、风口材质除装修要求外,本工程所有风口均采用铝合金风口。
5、本设计图中所示的管道式风机仅表示其安装位置,风机安装时应注意风机的气流,方向与本图所要求的方向相一致。
6、本设计按装修吊顶为可拆卸的活吊顶考虑,若装修设计中某些部分吊顶不能方便拆卸,则应在风阀、水阀及风机盘管等需要检修的设备及附件下部的吊顶上预留600*600吊顶检查孔。
7 、风管与空调机和进排风机进,出口连接处应采用复合铝箔柔性玻纤软管。
8、凝结水管安装时,应按排水方向做不小于0.8%的下行坡度,柜机凝结水出口应做存水弯,水封高度不小于80mm。
9、所有水路设备和附件工作压力不小于1.0Mpa。
10、防排烟风道采用镀锌钢板,厚度见GB50243-2002 4.2.1-1。
11、送风风道采用保温型无机玻璃钢风管,厚度参见GB50243-20024.2.2-4~5。
12、水管保温前应先除锈和清洁表面,然后刷防锈漆两道,再做保温。空调冷水供、回水管与其支吊架之间应采用与保温层厚度相同的经过防腐处理的木垫块,安装完成后,支吊架应做保温喷涂。
13、空调冷热水系统试验压力均为1.0MPa,冷却水系统试验压力为1.0MPa,上述均指系统最低点压力。
14、凡以上未说明之处,如管道支吊架间距,管道焊接,管道穿楼板的防水做法,风管所用钢板厚度及法兰配用等,均应按照国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002),《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
(GB50242-2002),《制冷设备安装工程施工及验收规范》(GBJ66-84)进行施工。
15、空调水系统管径≤32丝接,管径>32焊接。
16、空调水系统各管路系统最高点设DN25放气阀,最低点设DN25泄水阀。
17、风机盘管进出水管均装不锈钢软接头,进出口接风管时均设L = 1 5 0 m m 柔性风管安装详0 5 N 4 -1/80。
18、房间内卫生间及公共卫生间设通风器,做法见暖施3大样。
19、地下室送风机吸入口设防护网。
20、空调管道系统图中供回水管道以千分之三的坡度坡向立管,冷凝水以千分之三的坡度坡向冷凝水立管。