规范要求复合地基cfg桩桩位置偏差不能超过0.4倍桩径,但是验收时发现施工真的超过了,改怎么处理呢。谢谢。
规范要求复合地基cfg桩桩位置偏差不能超过0.4倍桩径,但是验收时发现施工真的超过了,改怎么处理呢。谢谢。
2楼
只能说明该桩不合格,让施工方出方案出钱
回复
3楼
现在甲方就说这样对设计是否有影响,有的话改怎么处理。
回复
4楼
加油,相信。。。。坚持就是胜利
回复
5楼
还有一次中间少了一根桩,后来直接不管了。。
回复
8楼
偏移的地方做静载实验,假如承载力能满足要求的话也可;再不行补桩。
回复
9楼
rrgtrjuykiuloil
回复