独立基础加防水板
happtrabbit
2015年06月11日 21:58:38
只看楼主

对于独立基础加防水板(防水板厚度250,构造配筋),我现在需要在防水板上做锅炉基础(荷载较大),我可以直接在防水板上起墩支持锅炉吗?还是要单独做个锅炉基础,周边再和防水板连接?望各位前辈指教

对于独立基础加防水板(防水板厚度250,构造配筋),我现在需要在防水板上做锅炉基础(荷载较大),我可以直接在防水板上起墩支持锅炉吗?还是要单独做个锅炉基础,周边再和防水板连接?望各位前辈指教
免费打赏
zhmeyu
2015年06月11日 23:17:57
2楼
首先防水板下是否有柔性的泡沫板或苯板,如果有,不可以。如果没有,需要考虑冲切,还有基底应力应<防水板下土的承载力
回复
zhmeyu
2015年06月11日 23:18:03
3楼
首先防水板下是否有柔性的泡沫板或苯板,如果有,不可以。如果没有,需要考虑冲切,还有基底应力应<防水板下土的承载力
回复
zhmeyu
2015年06月11日 23:18:43
4楼
首先防水板下是否有柔性的泡沫板或苯板,如果有,不可以。如果没有,需要考虑冲切,还有基底应力应<防水板下土的承载力
回复
jszxwsw
2015年06月12日 08:16:23
5楼
不可以。。。。。。。。。。。。
回复
无间道
2015年06月12日 09:20:13
6楼
应该满足基础的构造需要的。
回复
qzxyzxyz
2015年06月12日 09:41:18
7楼
建议做设备基础
回复
偷地雷的
2015年06月12日 09:54:22
8楼
2楼说的在理。你需要注意附加力对地基反力的影响,防水板冲切徐验算。没柔性垫层的话,是刚性的落上去问题不大,苯板都是100左右,你这个设备荷载大会对沉降造成影响,会导致防水出问题。
回复
洞房不败之玉女
2015年06月12日 11:21:44
9楼
来学习学习
回复
lsmqhln
2015年06月12日 11:30:54
10楼



单独做个锅炉基础



回复
cadxzhou
2015年06月12日 13:35:17
11楼
赞成10楼意见。
回复