1 什么是“一点接地” 在电子信息系统工程、地铁工程、屏蔽室、电影院等电气设计中,经常会提及“一点接地”。什么是“一点接地”,业主甚至一些电气设计者尚并不完全理解。常以为用带有绝缘包覆层的线缆,将特定要求“一点接地”设备的金属外壳等外露导电部分与接地体(或接地装置)电气连接,用这种与其它接地线绝缘的方式,达到“一点接地” 的目的。 实际工程中,任何电压等级的供电系统都有电源端(也称电源侧)及负荷端(也称负荷侧)。系统中的变压器、发电机均属于电源。用电设备则属负荷。为保证供电系统电源设备安全运行,电源端带电导体应与大地一点接地.通常指的是变压器、发电机等绕组星形结点(常称中性点)的接地,称为系统接地。负荷端电气装置外露导电部分的接地则称为保护接地。
在电子信息系统工程、地铁工程、屏蔽室、电影院等电气设计中,经常会提及“一点接地”。在TN系统中,PE线为保护接地线。它除了在总接地端子接地外,还可多处接地,可能情况下,接地次数愈多愈好。
通常所说的“一点接地” 并不是指PE保护接地线的接地,而是指从变压器、发电机中性点引出的PEN线的接地。按GB/T 16895.1—2008/IEC 60364— 1:2005《低压电气装置 第1部分:基本原则、一般特性评估和定义》规定,多电源TN系统PEN线对地必须绝缘.且只能在低压配电柜或总配电屏内与PE母排一点接地。也就是说,从电源中性点引出的PEN线只能在低压配电柜或总配电屏处与PE线一点接地。在同一建筑物内,不得再在其它处接地。所以将“一点接地” 当成是对PE线而言,是极大的误会。
PE线其功能是保护接地线,也有人将其称为电气工作者的生命线。因此.可以成十上百次地接地。这种多次接地具有较多的联结点及并联分流通路,可以大大地降低回路阻抗。特别对于高频运行的IT设备.其高频阻抗大幅降低,提高了抗干扰能力。