2楼
个人认为不需要
回复
3楼
不要啊.......
回复
4楼
当然需要点?规范上有规定
回复
5楼
验算扭转位移比时,需要考虑偶然偏心
回复
6楼
个人认为,对于多层,应先选择点上,看位移比是否超,如不超,可以不点。如果超了,要么调整模型,要么考虑双向地震
回复
7楼
应该点 规范上明确规定。抗规3.4.3条文说明第二条第二点 明确了扭转位移比的计算方法,采用振型组合后的楼层地震剪力换算的水平力,即规定水平力,同时考虑偶然偏心。
回复
8楼
。。。。。。。。。。。。。
回复
9楼
这个,你先要看位移比再定,不是随便瞎勾选的。
位移比须选“刚性楼板假定”,当位移比>1.2考虑双向地震,不考虑偶然偏心;位移比<1.2不考虑双向地震,要考虑偶然偏心。2个不要都选。明白了吗????
回复
10楼
听风者 发表于 2015-6-12 00:39 应该点 规范上明确规定。抗规3.4.3条文说明第二条第二点 明确了扭转位移比的计算方法,采用振型组合后的楼 …规定水平力一般采用阵型组合后的楼层地震剪力换算的水平作用力,并考虑偶然偏心。可不可以这么理解呢:判断扭转位移比所采用的规定水平力本身就已经考虑了偶然偏心呢?
回复
11楼
偷地雷的 发表于 2015-6-12 10:02 这个,你先要看位移比再定,不是随便瞎勾选的。位移比须选“刚性楼板假定”,当位移比>1.2考虑双向地震, …能麻烦告诉出处吗?感觉你很厉害
回复