假设有3个2KW的单相空调,3个空调不同相,选用4mm的BV线,请问是否可以共用零线,且3个空调接到一个3P的断路器上,这样合适吗,如果合适那零线的截面用多少的。如果3相不均衡,比如3个空调只用了2个的话,零线应该是带电的,具体电流能到多少?会不会烧毁零线?
假设有3个2KW的单相空调,3个空调不同相,选用4mm的BV线,请问是否可以共用零线,且3个空调接到一个3P的断路器上,这样合适吗,如果合适那零线的截面用多少的。如果3相不均衡,比如3个空调只用了2个的话,零线应该是带电的,具体电流能到多少?会不会烧毁零线?
2楼
不能共用N线。否则一旦断N,就会烧毁空调
回复
3楼
3个空调接到一个3P的断路器上,这样不合适,违反规范。
回复
4楼
用单相供电,或者每台空调选用带熔丝的插座(不过这是非标插座,现在正规的都不生产了)。
回复
5楼
理论上完全可以,但是否有必要取决于3个空调的分布位置,如果原本不同路没理由共零。共零情况下保证零线安装可靠,无论3台空调如何使用,零线电流最大与相线相同(开1台或两台时,当然指3台空调应是同型号)。导线BV5*4,开关可采用3个1P
回复
6楼
这样危险,N线容易烧掉,接着空调也会烧
回复
7楼
如果是同相的就没问题了。
回复
8楼
不能共用零线的,这样做不安全也不符合规范要求。
回复
9楼
4mm 的线载流量为24A,2KW的空调电流为10A,二台一起为20A,不会烧N线但长时间运行会损坏绝缘,建议不要这样接线
回复
10楼
楼上的理论有误,请大家自解!
回复
11楼
我是新手! 五楼zhao123456 您的意思是说 每台一个回路单独控制 对吗