请教冷却水系统含泥量较高 如何解决
wybbyw
wybbyw Lv.12
2015年06月11日 00:32:19
来自于中央空调
只看楼主

最近做了一个项目,冷却水系统含泥量很高(冷却水系统用的是池塘的水),请问有什么好的方法解决。

最近做了一个项目,冷却水系统含泥量很高(冷却水系统用的是池塘的水),请问有什么好的方法解决。
tuanjie1980
2015年06月11日 09:19:20
2楼
只能加除沙的设备了,在进入机组前。