净化通风空调施工工法
stkt29890
stkt29890 Lv.7
2015年06月10日 22:20:00
只看楼主

  1、适用范围  本工法适用于医药、电子等行业净化通风管道、净化设备以及净化空调配件的安装。  2、施工工序  2.1净化通风管道制作与安装施工工序  2.1.1制作:施工准备(包括机械、器具检查;班组施工技术、安全交底;熟悉施工图纸等)→板材检查、验收→材料清洗、清除油污→放样、下料→制作咬口(折方)清洗咬口油污→制作风管半成品→清除表面油污杂物→铆接成型再清洗风管内外表面→检查验收→封闭管口→入库存放待装。

   1、适用范围
  本工法适用于医药、电子等行业净化通风管道、净化设备以及净化空调配件的安装。
   2、施工工序
  2.1净化通风管道制作与安装施工工序
  2.1.1制作:施工准备(包括机械、器具检查;班组施工技术、安全交底;熟悉施工图纸等)→板材检查、验收→材料清洗、清除油污→放样、下料→制作咬口(折方)清洗咬口油污→制作风管半成品→清除表面油污杂物→铆接成型再清洗风管内外表面→检查验收→封闭管口→入库存放待装。
  2.1.2安装:施工准备→吊装制作(包括下料、调直、成形、除锈刷油等)→现场吊点布置→半成品运至现场组装间→风管组装(包括清洗合格的阀部件)→封闭端口测量配管(再按制作工序制作配管)→运至现场组装成封闭系统。
  2.2净化空调设备安装施工工序
  施工准备(包括熟悉图纸、班组技术交底、机具材料准备等)→基础验收、复测、修正、处理→设备开箱、清点、检查、验收→清洗设备→设备吊装、就位、找平、找正→设备配管的制作、安装(按净化风管的制作、安装工序进行)→设备试运转→设备带负荷运行调试→竣工验收。
   3、施工工艺及技术措施
  3.1通风管道制作的施工工艺及技术措施
  3.1.1板材的验收
  3.1.1.1材料到货必须有质保书。
  3.1.1.2材料外观检查必须平整、光滑、无锈蚀、无划痕、如是镀锌钢板要求无锌层锐落现象。
  3.1.1.3材料要求为优质标准。
  3.1.2清除材料油污:在放样下料前必须清除板料表面的油污,必须做到:一摸、二擦、三查看,保证彻底清除板料表面油污。
  3.1.3放样下料:为避免在放样下料时在板料表面划磨出伤痕,破坏镀锌层,沾污灰尘,特规定不得在水泥或土坏地坪上下料,而应在平整的水泥地面上铺以δ=3mm的夹布橡胶皮板上下料。
  3.1.4制咬口:镀锌钢板在剪切成片料后,搬运时不得触地拖拉,以防磨出伤痕或沾染灰尘,应使用自制存放架或四轮小车进行转运,制作咬口。
  3.1.5清除咬口油污:由于咬口机械的污染,在制作咬口时往往在咬口中含有油污杂物。在组合成型必须再次清洗板材片料的内外表面及咬口处。
  3.1.6制成半成品:咬口油污清除后,可以将板材片料组合成型,制成风管的半成品。
  3.1.7清洗表面的油污杂物:在板材片料组合成型后,必须再次清洗风管半成品的表面油污杂物。
  3.1.8铆接成型:风管片料组合成型后,须与风管法兰铆接成型,铆接时要严格按照国家规范要求铆接,且铆钉必须经过镀锌处理,铆接后采用涂胶或锡焊的方法填塞缝隙或孔洞,需要加固的风管,加固时加固筋只能设在风管在外表面,且不得采用楞筋方法加固。
  3.1.9清洗内外表面:铆接成型的风管须进行最后的清洗,其顺序如下:
  3.1.9.1用机械吸尘器清除风内外的浮尘。
  3.1.9.2用稀释的清洗剂进行内外擦洗(重点是内表面),再用清洗剂擦洗内表面,以污物全部溶解为限。
  3.1.9.3继续用清水擦洗风管直到刷洗干净。
  3.1.9.4用漂白新布擦干风管的内外表面,要求无水迹,无露珠。
  3.1.9.5最后用丝绸在内壁擦试两遍。
  3.1.10验收、封口、入库:预制了了的风管随同填写好的报验表交检查员检查,经检查合格后方可入库,具体的操作程序如下:
  3.1.10.1检验设专人负责,认真地对风管进行全面的检查,方法是用白丝绸布对负管上有可疑的地方作局部试擦,以达到确无污物为合格。
  3.1.10.2负责鉴证验收合格方可进行封口,封口材料选用优质素性薄膜,各边超出法兰边100mm左右。
  3.1.10.3为解决塑料薄膜易碰破而造成污染,在塑料薄膜外加盖一层涂塑纺织布进行保护。
  3.1.10.4最后封口部分用胶布(带)箍扎严密,再入库存放。
  3.2风管法兰制作的施工工艺及技术措施
  3.2.1法兰的型材必须达到优质标准,不得有严重锈蚀、结皮或有麻点。
  3.2.2短形法兰内边(或圆形法兰内径)尺寸允许偏差为±2mm.
  3.2.3法兰组焊对缝不平整度不大于0.5mm,铆钉孔间距不应大于100mm,螺栓孔间距不应大于120mm,孔距要求准确,并具有互换性。
  3.2.4清除焊渣,擦净浮锈。
  3.2.5涂刷附着力强的防锈漆两度,螺孔及转角处不得有油漆淋滴现象。
  3.2.6法兰成品存放必须分类找平,不得扭曲,并注意保护漆面不受磨损。
  3.3通风管道安装的施工工艺及技术措施
  3.3.1风管安装须从主管根部向前安装,避免风管对口时,被灰尘污梁,故安装前必须做到:
  3.3.1.1对所需安装的风管走向进行测位放样,把所需加设的吊、托、支架提前安装好,不允许安装边打吊点,以避免开启封口时灰尘侵入管内。
  3.3.1.2洁净风管开封安装过程中不得与其它工种交叉作业。
  3.3.1.3净化区域的外墙必须全部砌好,门窗安装完毕,并装好玻璃,所有孔洞封闭严密,以达到无外界污物侵入。
免费打赏
攻城师56180
2015年10月13日 10:48:57
2楼
。。。要是有施工图片就更好了
回复
小李子920108
2015年10月26日 20:18:59
3楼
很好很好很好很好很好很好很好。
回复

相关推荐

APP内打开