大梁裂缝,求帮忙!怎么加固
qq_1433941168498
2015年06月10日 21:11:06
只看楼主

自建房,共5层。现浇,一层有8根构造柱,然后用梁支撑起来,起初完工的时候并没有看到裂缝!最近在3根大梁上看到有裂缝,左右均有裂缝,楼主并不懂建筑,所以求助大家,这样的裂缝是什么造成的?怎么加固,对房子本身有什么影响吗? 裂缝是在 构造柱与大梁的交汇处,大梁跨度大概7.4米

自建房,共5层。
现浇,一层有8根构造柱,然后用梁支撑起来,起初完工的时候并没有看到裂缝!
最近在3根大梁上看到有裂缝,左右均有裂缝,
楼主并不懂建筑,所以求助大家,这样的裂缝是什么造成的?怎么加固,对房子本身有什么影响吗?

裂缝是在 构造柱与大梁的交汇处,大梁跨度大概7.4米


2.jpg
1.jpg
QQ截图20150610210121.png


2.jpg


1.jpg


QQ截图20150610210121.png

免费打赏
听风者
2015年06月12日 00:48:05
22楼
看来是抗剪不足 现在自建方好多找一些没有资质的建筑队伍 很容易出一些问题 不是小事 建议找专业检测单位检测一下 相应的出加固方案 不要随便又找一些没资质的队伍来弄 到最后钱花了 也没彻底解决
回复
lhr470642721
2015年06月12日 07:49:05
23楼
。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
lhr470642721
2015年06月12日 07:54:32
24楼
。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
偷地雷的
2015年06月12日 09:03:18
25楼
这个我前面就说了,你这个不叫框架了,其实就是早期的那种底框上砖混的结构,要是在抗震设防低6度的地区是这么做的,现在做的少。而且你这个施工就是野蛮的胡乱搞。现在说啥也晚了,还是那句话找有资质的专业队伍先对楼房的结构做整体安检评估,根据结果再考虑做什么样的加固处理。
回复
huguanyu53
2015年06月12日 09:26:16
26楼
如果要放心的话,可以梁中间再浇一根柱子,保证后浇柱子与梁接口密实。减少梁的跨度,这样最安全。牺牲一点建筑功能保全整个建筑的安全。
回复
x1xqq
2015年06月12日 09:56:12
27楼
求助毛大 发表于 2015-6-11 16:24 我明白了。谢谢您!太头疼了我这样讲给您,您能大概给我分析吗?我的房子 是先浇后砌的!如果是混凝土梁、柱全部先浇好,最后才砌墙,那是框架结构,就不会有大问 题了。现在从你的介绍中还搞不清楚你的房子到底是什么结构,有没有从梁上再立一根柱子的情况?如果没有,并肯定是各层的混凝土梁、柱全部先浇好,最后才砌墙的,那就基本没大问 题了。
回复
x1xqq
2015年06月12日 10:01:58
28楼
求助毛大 发表于 2015-6-11 16:32 如果是框架的呢?是不是问题就好点。我的现浇 然后砌的墙。。。。。二楼的小梁是压在构造柱上的(因为构 …三四五楼的的梁是压在走廊的承重墙上的!!! 如果是这样,那肯定是先砌墙的,那上面就不是框架结构,因此从你介绍的情况中不能正 确判断你的房子到底是什么结构。
回复
x1xqq
2015年06月12日 10:09:52
29楼
huguanyu53 发表于 2015-6-12 09:26 如果要放心的话,可以梁中间再浇一根柱子,保证后浇柱子与梁接口密实。减少梁的跨度,这样最安全。牺牲一点 …什么找检测单位检测、再加固,以为是在大城市啊,尽瞎 扯。最可靠、最简单、最便宜的方法,按这位兄弟说的去做,大毛。
回复
qq_1433941168498
2015年06月12日 16:34:16
30楼
x1xqq 发表于 2015-6-12 10:09 什么找检测单位检测、再加固,以为是在大城市啊,尽瞎 扯。最可靠、最简单、最便宜的方法,按这位兄弟说的 …亲。真的很谢谢你了。。。我知道了。 就按你呢个建议那个搞吧。 我今天又问了些人,他们说 二三四楼 也是现浇的,现浇完再砌的墙,只不过上面的梁稍小一点。一楼有8根构造柱,2楼也有,3楼4楼5楼就没有柱子了。但是4个角有,楼道里有的是承重墙。梁全部像你说的都是钢筋混泥土的。他们说,再看看拿个纸沾的紧紧的。实在不行把他支起来就可以了
回复
吸力锅
2015年06月12日 17:10:30
31楼
抗剪不足 ,箍筋小了或者没加密!!不过看楼主的图片裂缝不太明显,估计也没大碍。。不放心可以找专业的加固公司看看