第一次发帖,我想问问地框梁建模对位移角的影响,我试过几种模型,一个是层数三层的,建地框梁层的位移角偏大(个人觉得这样建模偏安全),但是层数一旦比较多,那就是不建地梁层位移角会比较大(个人觉得这个时候不建地梁层反而安全)。这两种情况是相反的,请大神给小弟解释下,这个是为什么呢

第一次发帖,我想问问地框梁建模对位移角的影响,我试过几种模型,一个是层数三层的,建地框梁层的位移角偏大(个人觉得这样建模偏安全),但是层数一旦比较多,那就是不建地梁层位移角会比较大(个人觉得这个时候不建地梁层反而安全)。这两种情况是相反的,请大神给小弟解释下,这个是为什么呢
免费打赏
co1431652412271
2015年06月18日 14:49:48
12楼
wxf20072008 发表于 2015-6-13 11:33 最好是结合实际情况来定请问这个实际情况 你能帮我分析下吗 拜托了
回复
co1431652412271
2015年06月18日 14:51:11
13楼
cszntd 发表于 2015-6-16 16:32 你这是零层梁,当然要建进去,不叫地框梁和地梁可是我们院做工程 这层梁都不建进去的 我就是不能理解了
回复
yhj8533
2015年10月11日 22:29:50
14楼
baiyejianke 发表于 2015-6-16 14:43 最好是结合实际情况来定应该药建地框梁,因为目前的JCCAD对地梁也就是拉梁的受力计算只是按1/10柱轴力或按柱弯矩的30%分配给梁作为梁的承载力。而地框梁是按整体梁元模型真实弹性计算,不仅轴力、正弯矩、负弯矩还包括扭矩都会合理的计算出来,特别是配筋能直接方便的转换出来。