第一次发帖,我想问问地框梁建模对位移角的影响,我试过几种模型,一个是层数三层的,建地框梁层的位移角偏大(个人觉得这样建模偏安全),但是层数一旦比较多,那就是不建地梁层位移角会比较大(个人觉得这个时候不建地梁层反而安全)。这两种情况是相反的,请大神给小弟解释下,这个是为什么呢
第一次发帖,我想问问地框梁建模对位移角的影响,我试过几种模型,一个是层数三层的,建地框梁层的位移角偏大(个人觉得这样建模偏安全),但是层数一旦比较多,那就是不建地梁层位移角会比较大(个人觉得这个时候不建地梁层反而安全)。这两种情况是相反的,请大神给小弟解释下,这个是为什么呢
2楼
很多时候指标的影响因素分辨不了那么清楚,没办法人为分析最不利状况,所以这种情况下应该包络设计,取不利保守设计,不只是指标,也包括配筋。
回复
3楼
你指的地框梁是什么?拉梁?为什么要建这一层?基础埋得不深何必建这一层?
回复
4楼
最好是结合实际情况来定
回复
5楼
最好是结合实际情况来定
回复
6楼
最好是结合实际情况来定
回复
7楼
洞房不败之玉女 发表于 2015-6-10 18:39 你指的地框梁是什么?拉梁?为什么要建这一层?基础埋得不深何必建这一层?这个问题 就回归到见地框梁层跟不建地框梁层 谁跟符合实际情况了 这是我最初的疑问 然后我就对比建模 出现了我发帖的疑问
回复
8楼
地梁是基础,不应建层
回复
9楼
cszntd 发表于 2015-6-15 12:15 地梁是基础,不应建层我建的是地框梁 而不是地梁 因为我做的工程在胜负0那边确确实实要做梁,而基础跟基础之间就不做地梁了 这种情况建模不建进去吗
回复
10楼
最好是结合实际情况来定
回复
11楼
yaphets杰 发表于 2015-6-15 14:18 我建的是地框梁 而不是地梁 因为我做的工程在胜负0那边确确实实要做梁,而基础跟基础之间就不做地梁了 这 …你这是零层梁,当然要建进去,不叫地框梁和地梁
回复