互感器二次接地问题求助
jackalope
jackalope Lv.7
2015年06月10日 16:39:44
只看楼主

一水电站,110kV出线,请教一下,电流互感器、电压互感器二次侧中性点接地,究竟是接到等电位地呢,还是公用地网呢?

一水电站,110kV出线,请教一下,电流互感器、电压互感器二次侧中性点接地,究竟是接到等电位地呢,还是公用地网呢?
免费打赏
wboy8759
2015年06月11日 15:00:14
12楼
亲眼所见电力部门(南网)110kV变电站内继保屏后的两条铜排安装方式:
(各种不同的接地概念,简直把人头都弄大了!)
继保屏二次接地2.jpg

继保屏二次接地1.jpg
回复
jackalope
2015年06月11日 16:58:46
13楼
wboy8759 发表于 2015-6-11 01:08 “GBT 50976-2014 继电保护及二次回路安装及验收规范 上面 4.6.7 说应该接等电位地网”——的确,我看见了。 …对的,我以前的认识也是等电位铜排就是接二次电缆屏蔽层的
回复
jackalope
2015年06月11日 17:01:55
14楼
beida_energy 发表于 2015-6-11 08:55 等电位排在变电所不就是接地排嘛!只是,离开地面后,比如在飞机上也有等电位排,那就不接地啦!只是个信 …等电位排最终也是接到公用地网上的,但是它也有自己的作用。
回复
beida_energy
2015年06月11日 17:07:21
15楼
jackalope 发表于 2015-6-11 17:01 等电位排最终也是接到公用地网上的,但是它也有自己的作用。那么说说等电位的作用吧?
回复
jackalope
2015年06月11日 17:11:47
16楼
wboy8759 发表于 2015-6-11 15:00 亲眼所见电力部门(南网)110kV变电站内继保屏后的两条铜排安装方式:(各种不同的接地概念,简直把人头都 …对,我们也是这么做的。在中控室下面的电缆沟或者电缆夹层设置“目”字型铜排,截面100mm2,用4根电缆和主接地网“一点连接”。
回复
jackalope
2015年06月11日 17:33:24
17楼
beida_energy 发表于 2015-6-11 17:07 那么说说等电位的作用吧?室内等电位接地网的作用:构成安装在室内二次设备的等电位面,以避免由于参考地电位的不同造成对二次设备之间的通信产生干扰。
回复
beida_energy
2015年06月11日 18:01:39
18楼
jackalope 发表于 2015-6-11 17:33 室内等电位接地网的作用:构成安装在室内二次设备的等电位面,以避免由于参考地电位的不同造成对二次设备 …不全面吧?仅仅是抗干扰吗?举例:住宅的卫生间里,里面没有任何通信设备和需求,但所有的金属构件必须做等电位连接。这个因为啥?
回复
jackalope
2015年06月11日 18:11:45
19楼
beida_energy 发表于 2015-6-11 17:07 那么说说等电位的作用吧?随着电网容量的不断增大,大电流接地系统发生接地故障时的入地电流会达到几十KA,即使目前主接地网接地电阻满足规程要求,控制在0.5以下,主接地网在短路电流注入点仍然会产生上千伏的电压。如果二次系统的接地点和电缆屏蔽层随意与一次系统接地网相连,可能对设备产生危害,对“两端接地”的电缆屏蔽层产生电流,影响二次设备正常运行。
回复
beida_energy
2015年06月11日 18:30:26
20楼
对于通信设备,两端接地的确有很大的干扰,但是,很多的等电位连接就是为了保护,不是为了通讯。
所以,在很多情况下,或者在很多建筑物中,等电位和PE导体,都是连在一起的。
就是为了保护需要!
所以,通信设备的抗干扰和保护用途同时存在,但是也的确目前来说,以保护目的为主。
而且,弱电的等电位连接,一般也是独立的。
回复
jackalope
2015年06月11日 18:35:59
21楼
beida_energy 发表于 2015-6-11 18:01 不全面吧?仅仅是抗干扰吗?举例:住宅的卫生间里,里面没有任何通信设备和需求,但所有的金属构件必须 …我没说清楚,我说的通信不准确,其实大多数是DI、DO信号。还有民用建筑内的等电位主要是防止人员触电的,电站内的等电位主要是为保护柜、监控柜服务的。。
回复