一水电站,110kV出线,请教一下,电流互感器、电压互感器二次侧中性点接地,究竟是接到等电位地呢,还是公用地网呢?
一水电站,110kV出线,请教一下,电流互感器、电压互感器二次侧中性点接地,究竟是接到等电位地呢,还是公用地网呢?
2楼
一个水电站里还有二个“地”啊?
偶这只有一个地球,接地电阻按要求高的做,全部混在一起的!
只是一组电压互感器只允许一点接地。
回复
3楼
ccc___ 发表于 2015-6-10 22:57 一个水电站里还有二个“地”啊?偶这只有一个地球,接地电阻按要求高的做,全部混在一起的!是的,应该不光是水电厂,火电站和变电站里面也是“两个地”,一个是全厂接地网,一个是等电位地网。
回复
4楼
中控室下面的桥架或者电缆沟需要做等电位地网,保护柜内有等电位铜排和接地铜排
回复
5楼
PT、CT的接地当然是直接到
公用地网(二次屏柜底部有两条铜排,一条是PE排,另一条是等电位排,接法有讲究的,尤其在电网公司很讲究
)。(
等电位地最终也是要接到公用地网的)
回复
6楼
wboy8759 发表于 2015-6-10 23:31 PT、CT的接地当然是直接到公用地网(二次屏柜底部有两条铜排,一条是PE排,另一条是等电位排,接法有讲究的 …GBT 50976-2014 继电保护及二次回路安装及验收规范 上面 4.6.7 说应该接等电位地网
回复
7楼
回复
8楼
“GBT 50976-2014 继电保护及二次回路安装及验收规范 上面 4.6.7 说应该接等电位地网”——的确,我看见了。
但是国家电网公司的《18项反措 继电保护实施重点》是如此要求的:二次电缆的屏蔽层接到等电位地网铜排。(见下面截图文字)
呵呵,这个还真没注意哦!如此看来国标与行标要求有矛盾啊!?
过去我一直秉承“芯线接公共地网排(如PT、CT二次绕组的保护接地芯线),其屏蔽层接等电位排”的做法,因为等电位地排有“信号接地”的作用。
真还发现问题来了。
回复
9楼
等电位排在变电所不就是接地排嘛!
只是,离开地面后,比如在飞机上也有等电位排,那就不接地啦!只是个信号公共回流端。
回复
10楼
就是个接地吧!
回复
11楼
wboy8759 发表于 2015-6-11 01:08 “GBT 50976-2014 继电保护及二次回路安装及验收规范 上面 4.6.7 说应该接等电位地网”——的确,我看见了。 …站内等电位接地排应该最终也是跟站内接地网相连的吧。应该看成1个地、
回复