就地控制现场可否只装设按钮?
hxy9958
hxy9958 Lv.3
2007年10月23日 19:03:12
只看楼主

就地控制现场可否只装设按钮?正在做一个工程,甲方要求只要就地控制,其设备摆放又较分散,且厂房为敞开式结构,单独有控制室,考虑操作将动力柜放置与控制室内,现场仅装设起停按钮,不知道是否可行?查了相应规范《通用用电设备配电设计规范GB50055—93》,第2.6.3条 电动机的控制按钮或开关,宜装设在电动机附近便于操作和观察的地点。(觉得可以这样做),可是,我的审核却认为我应将保护电器一整套均放置在现场,即在现场设控制箱。

就地控制现场可否只装设按钮?
正在做一个工程,甲方要求只要就地控制,其设备摆放又较分散,且厂房为敞开式结构,单独有控制室,考虑操作将动力柜放置与控制室内,现场仅装设起停按钮,不知道是否可行?
查了相应规范《通用用电设备配电设计规范GB50055—93》,第2.6.3条 电动机的控制按钮或开关,宜装设在电动机附近便于操作和观察的地点。(觉得可以这样做),可是,我的审核却认为我应将保护电器一整套均放置在现场,即在现场设控制箱。
希望专家可以解答我的疑问,谢谢了!!!!
免费打赏
hudie522
2008年01月04日 20:33:59
12楼
找这个答案时,找到了一个好电气网站。
中国电气:http://www.cdq.cc
回复
gygygao
2008年01月04日 21:22:34
13楼
只要站在按钮的地方能看清楚电动机就行了
回复
lijuanyu01
2008年01月04日 21:43:08
14楼
没有指示灯怎么知道设备开停?如果现场有控制箱,在控制箱上控制就行了。
回复
首席技术官
2008年01月05日 00:19:49
15楼
电控箱在现场的也很多呀
现场有地方放也不错,电控箱多大的体积呀,小的就没有必要放在配电室了,
回复
blackstar_0
2008年01月05日 11:37:07
16楼
可以的,现场只要个按钮箱或者按钮盒,做成控制柱就行了,控制室也可控制,即集中控制。尤其适用在分散控制的场合,化工企业用得比较多。
回复
加肥猫
2008年01月05日 14:49:19
17楼
最好有转换开关,提高安全等级
回复
zhangjh_xj
2008年01月05日 15:43:56
18楼

同意
回复
buhuitou609
2008年01月05日 17:18:06
19楼
在就地只装启停按钮应该没问题的。
因为运行的设备就在眼前,能清楚地知道设备的状况的。
回复
lsyc93
2008年01月05日 17:38:32
20楼
可以,但要有急停
回复
zuiranfenglin
2008年01月05日 19:17:33
21楼
没有问题。