就地控制现场可否只装设按钮?正在做一个工程,甲方要求只要就地控制,其设备摆放又较分散,且厂房为敞开式结构,单独有控制室,考虑操作将动力柜放置与控制室内,现场仅装设起停按钮,不知道是否可行?查了相应规范《通用用电设备配电设计规范GB50055—93》,第2.6.3条 电动机的控制按钮或开关,宜装设在电动机附近便于操作和观察的地点。(觉得可以这样做),可是,我的审核却认为我应将保护电器一整套均放置在现场,即在现场设控制箱。
就地控制现场可否只装设按钮?
正在做一个工程,甲方要求只要就地控制,其设备摆放又较分散,且厂房为敞开式结构,单独有控制室,考虑操作将动力柜放置与控制室内,现场仅装设起停按钮,不知道是否可行?
查了相应规范《通用用电设备配电设计规范GB50055—93》,第2.6.3条 电动机的控制按钮或开关,宜装设在电动机附近便于操作和观察的地点。(觉得可以这样做),可是,我的审核却认为我应将保护电器一整套均放置在现场,即在现场设控制箱。
希望专家可以解答我的疑问,谢谢了!!!!
22楼
没有问题
回复
23楼
同意
回复
24楼
确实不
错
回复
25楼
只要就地控制时:如果配电箱放在现场,把按钮和灯装在箱面即可;如果配电箱在配电室或控制室,把灯和按钮放在按钮盒中置于现场即可。
不过既然设有控制室,为什么不做两地控制呢?有时甲方的想法是比较片面的,这就需要你跟他交流一下,他要坚持就按他说的做就好了
回复
26楼
有的控制柱还带有电流指示表
回复
27楼
偶认为:根据“甲方要求只要就地控制,其设备摆放又较分散”的情况,你的做法是对的,审核的做法只会增加投资(每台设备多装现场控制箱和一个断路器),化工企业都是现场只有按钮,断路器、接触器、热继电器都装在配电室,一般设备从配电室到设备只二根电缆,电机和按钮。
有一种情况按你审核说的做能省钱:现场多台设备较集中,这样只从配电室放一根电源电缆到现场的配电箱,所有电缆都从现场配电箱里接,可以减少电缆。而你的设备是“摆放又较分散”,明显你的做法合理。
回复
29楼
带有电流指示表的,是比较大的电机。
回复
30楼
完全可以,现场只要个按钮箱或者按钮盒(操作柱),其他电气元件在配电间集中控制。要求防爆的场合为了安全、减少投资都是这样做的。
回复
31楼
完全可以,现场开关。
回复
32楼
现场可以装设按钮和电流表,从配电室到设备三根电缆,电机和按钮及电流表。
回复