水厂清水池设计应注意的几个问题
jeak_49731
jeak_49731 Lv.7
2015年06月10日 10:09:00
只看楼主

清水池的基本作用有两个:一是调节流量的不平衡,二是作为接触消毒池,但监督当部分小型水厂清水池的容积大小,难以起到上述二个基本作用。1,小型水厂清水池的设计容积计算问题。 由于清水池的不足,往往使水泵在运行水位的反映过于敏感,很容易吸入空气,使水泵叶轮经常受到气蚀,不仅降低了水泵的运行效率,也缩短了水泵的使用寿命,甚至有时出现水泵“掉水”现象,致使供水出现间断,这不仅给水厂值班人员带来困难也给整个供水管网造成压力波动不平衡,同时掉水后的停泵,开泵对系统所发生的水锤不可避免。清水池的容积大小,水在其中的停留时间很难达到30分钟,而消毒剂必须达到在清水池中接触时间小于30分钟,这样消毒剂的作用才能充分发挥,而现实情况,有些水厂的清水池达不到这一要求。


对以上问题,必须引起足够重视,无论是水厂的改建、扩建、还是新建,都应认真地计算、校核以满足清水池有效容积的设计和接触消毒时间不小于30分钟。

2,关于清水池池底标高问题

清水池池底的标高是关系到整个工程造价问题,池底高了,势必使得池前各水处理构筑物抬高,这自然会增加工程造价,同时水在进入泵吸水井时多余的水头就会被浪费,若池底低了,不能达到吸水井最低水位,必然使池底附近始终存在部分不能被吸走的“死水”,而清水池的这部分容积的调节作用就根本不能发挥。

所以,清水池池底的标高必须和池前各构筑物及水泵吸水井最低水位进行计算、校核,从而确定合理的池底的标高深度。

3,清水池内上方的通风和覆土问题

良好的通风能使池内水表面始终保持清新,洁净的空气流动。大约每150—200平方米设两个通气孔,安装数量一般为双数(2、4、6、8……),其制作形成可成伞形或倒T型,进气孔一般比出气孔低0.6—0.8米,安装时进气孔在一侧,出气孔在一侧,另外,清水池表面覆土必须达到一定厚度要求,以满足其抗浮要求,这是最主要的作用,同时也要符合保温要求。
百度上一篇文章,感觉总结的不错




免费打赏

相关推荐

APP内打开