给水厂中,清水池的消防水位怎么定呢?急需,过两天就评审了。。。
lxllaoda
lxllaoda Lv.2
2013年06月03日 22:20:57
只看楼主

给水厂中,清水池的消防水位怎么定呢?急需,过两天就评审了。。。

给水厂中,清水池的消防水位怎么定呢?急需,过两天就评审了。。。
免费打赏
simuy
2013年06月04日 09:52:53
2楼
确定消防设计流量,和火灾持续时间,得一次消防用水量(m3).
水池不动用水位需满足该容积。
详细计算的话,还要考虑水池内部柱容积、不可利用容积等。
回复
simuy
2013年06月04日 09:53:45
3楼
生活水吸水管水平管不能低于消防液位,并在该吸水管上开个小孔,以确保消防水位。
回复
lxllaoda
2013年06月04日 09:58:45
4楼
真心感谢,但是我还没有明白,消防水位时在清水池的设计水位(常水位)上还是下?
回复
lxllaoda
2013年06月04日 10:09:40
5楼
simuy 发表于 2013-6-4 09:53 生活水吸水管水平管不能低于消防液位,并在该吸水管上开个小孔,以确保消防水位。真心感谢,但是我还没有明白,消防水位是在清水池的设计水位(常水位)上还是下?
回复
huangzhimin
2013年06月04日 14:12:42
6楼
一、给水厂中清水池消防水位由两消防用水量之和确定:
1、本给水厂承担供水区域范围内室外消防用水量;
2、本给水厂厂区内室外消防用水量。
二、给水厂中清水池水位分最高水位、消防水位及最低水位。一般给水厂向外正常供水到消防水位时应停泵,该消防水位由供水泵运行控制系统按消防水位自动控制关泵。
回复
lxllaoda
2013年06月04日 14:54:39
7楼
huangzhimin 发表于 2013-6-4 14:12 一、给水厂中清水池消防水位由两消防用水量之和确定:1、本给水厂承担供水区域范围内室外消防用水量;2 …谢谢,大神,膜拜,我懂了
回复
lxllaoda
2013年06月04日 14:55:27
8楼
lxllaoda 发表于 2013-6-4 14:54 谢谢,大神,膜拜,我懂了沉淀池斗底排泥怎么计算啊?
回复
醉卧美人膝
2013年06月04日 15:25:13
9楼
学习的新人路过
回复
lxllaoda
2013年06月04日 21:06:45
10楼
huangzhimin 发表于 2013-6-4 14:12 一、给水厂中清水池消防水位由两消防用水量之和确定:1、本给水厂承担供水区域范围内室外消防用水量;2 …麻烦问一下,配水井是怎么设计的呢?停留时间去多少?
回复
lxllaoda
2013年06月04日 22:25:09
11楼
huangzhimin 发表于 2013-6-4 14:12 一、给水厂中清水池消防水位由两消防用水量之和确定:1、本给水厂承担供水区域范围内室外消防用水量;2 …麻烦,请问一下最低水位高还是消防水位高?
回复