溴化锂吸收式制冷机组正常运行参数状态
cbjs81122
cbjs81122 Lv.7
2015年06月09日 20:36:00
来自于制冷技术
只看楼主

掌握溴化锂吸收式制冷机组(冷热水机组)正常运行的标志,使冷却水进入机组的温度(冷却水进水温度)和冷却水流出机组的温度(冷却水出水温度)分别达到机组使用说明书的要求;机组运行条件发生变化时,能够进行运行参数调整。相关原理(一)蒸汽型溴化锂吸收式制冷机组正常运行的标志1.冷媒水(冷水)出口温度:7℃;2.冷媒水(冷水)入口温度:12~14℃;3.冷却水出口温度:37~38℃;4.冷却水入口温度:20~32℃;

掌握溴化锂吸收式制冷机组(冷热水机组)正常运行的标志,使冷却水进入机组的温度(冷却水进水温度)和冷却水流出机组的温度(冷却水出水温度)分别达到机组使用说明书的要求;机组运行条件发生变化时,能够进行运行参数调整。
相关原理
(一)蒸汽型溴化锂吸收式制冷机组正常运行的标志
1.冷媒水(冷水)出口温度:7℃;
2.冷媒水(冷水)入口温度:12~14℃;
3.冷却水出口温度:37~38℃;
4.冷却水入口温度:20~32℃;
5.工作蒸汽压力波动范围:士0.02MPa;
6.饱和蒸汽干度:≥95%;
7.过热蒸汽过热度≤30℃;
8.高压发生器中溶液的液位:视液镜中部;
9.低压发生器中溶液的液位:视液镜中部;
10.吸收器中溶液的液位:视液镜中部;
11.蒸发器中冷剂水(冷水)的液位:视液镜中部;
12.冷媒水(冷水)密度:≤1020kg/m3;
13.吸收器温度损失小于1℃。
(二)蒸汽型溴化锂吸收式制冷机组极限运行条件
1.冷媒水(冷水)允许最低出口温度:5℃;
2.冷却水允许最低入口温度:20℃;
3.机房环境标准:温度5~43℃、湿度≤85%;
4.冷水允许流量调节范围:50%~120%;
5.冷却水允许流量调节范围:30%~l40%;
6.负荷调节范围:5%~105%;
7.蒸汽压力上限为额定蒸汽压力之110%;
8.热源水温度上限为额定热源水入口温度之110%;
9.吸收器温度损失小于1.67℃。