其原则如下: (1)重合闸方式必须根据具体的系统结构及运行条件,经过分析后选定。 (2)凡是选用简单的三相重合闸方式能满足具体系实际需要的,线路都应当选用三相重合闸方式。持别对于那些处于集中供电地区的密集环网中,线路跳闸后不进行重合闸也能稳定运行的线路,更宜采用整定时间适当的三相重合闸。对于这样的环网线路,快速切除故障是第一位重要的问题。 (3)当发生单相接地故障时,如果使用三相重合闸不能保证系统稳定,或者地区系统会出现大面积停电,或者影响重要负荷停电的线路上,应当选用单相或综合重合闸方式。
(1)重合闸方式必须根据具体的系统结构及运行条件,经过分析后选定。
(4)在大机组出口一般不使用三相重合闸。