同层排水技术在国家体育场的应用
ntmy70106
ntmy70106 Lv.7
2015年06月09日 14:45:00
只看楼主

国家体育场是2008年第29届奥运会的主体育场,国家标志性建筑,它的排水系统采用传统排水和墙体隐蔽式同层排水技术的结合,是建筑排水技术上的一个完美结合。作者通过自己的施工经验,对同层排水技术在国家体育场的应用进行了详细阐述,并提出了相关问题的解决措施。 国家体育场1国家体育场介绍国家体育场是2008年第29届奥运会的主体育场,其建筑顶面呈马鞍形,长轴为332.3m,短轴为297.3m;屋盖中间开洞长度为185.31TI,宽度为127.5m;高点高度为68.5m,低点高度为42.81TI。屋盖主结构由围绕屋盖中部的环梁放射形布置的48榀刚架梁和中间环梁构成,与柱距为37.958nl周边布置的24根组合柱构成主刚架,主次结构相互交错形成“鸟巢”建筑外形。鸟巢总占地面积21hm2,建筑面积258000m2。场内观众坐席约为91000个,其中临时坐席约11000个,是国家标志性建筑。

国家体育场是2008年第29届奥运会的主体育场,国家标志性建筑,它的排水系统采用传统排水和墙体隐蔽式同层排水技术的结合,是建筑排水技术上的一个完美结合。作者通过自己的施工经验,对同层排水技术在国家体育场的应用进行了详细阐述,并提出了相关问题的解决措施。
182514fafx24mgbcxqq2ib.jpg

国家体育场

1国家体育场介绍
国家体育场是2008年第29届奥运会的主体育场,其建筑顶面呈马鞍形,长轴为332.3m,短轴为297.3m;屋盖中间开洞长度为185.31TI,宽度为127.5m;高点高度为68.5m,低点高度为42.81TI。屋盖主结构由围绕屋盖中部的环梁放射形布置的48榀刚架梁和中间环梁构成,与柱距为37.958nl周边布置的24根组合柱构成主刚架,主次结构相互交错形成“鸟巢”建筑外形。鸟巢总占地面积21hm2,建筑面积258000m2。场内观众坐席约为91000个,其中临时坐席约11000个,是国家标志性建筑。
182607a4tnrhzbpkafbwsm.jpg

北京国家体育场

2国家体育场排水系统介绍
2.1室内污、废水系统
室内污、废水为合流制排水系统,一层(6.801TI)以上污水自流排出室外,经化粪池处理后分三路排至市政污水管道。零层及以下污水汇集至污水集水泵坑,用潜水泵提升排至室外污水管道,零层及以下废水汇集至废水集水泵坑,用潜水泵提升至室外化粪池以后的污水管道,最终排至城市污水处理厂,由市政规划并考虑回收利用。室内排水系统由12个核心简组成,每个核心筒设一个管道竖井,井内设一根DN150的排水立管和一根DN100的通气立管。所有排水管汇集到两根DN350的排水主管,然后通过零层车库排出室外。排水主立管和干管采用柔性排水铸铁管,法兰连接,支管采用高密度聚乙烯(HDPE)管,零层及以下压力排水管采用镀锌钢管。
2.2雨水排水系统
体育场屋面雨水排水系统为重力排水系统与虹吸式排水系统的组合系统,重力和虹吸两种系统通过集水槽进行转换和连接。屋面雨水排水共分为42个系统,最终排人建筑物周围的雨水系统。汽车库的坡道处设雨水沟截流,排至雨水泵坑;降落在直通室外地面的零层入口及敞盖的通风口的雨水均排至雨水泵坑,用潜水泵提升排至室外雨水管道。
182636ykfln7izakr5mu0a.jpg

国家体育场鸟巢

3同层排水技术介绍
3.1同层排水技术的定义
同层排水顾名思义就是说排水问题在本层解决,但是排水立管还是贯通各层的。同层排水技术或称为上排水敷设方式,其特点是卫生间等用水房间的排水管不穿越楼板,只有排水立管穿越楼板,管道的维护和检修在设置卫生器具的同层进行,不需要到下一层去清通排堵,不干扰下层住户。
3.2同层排水技术的形式
经过多年的发展,现在市场上已有很多同层排水的产品,常用的同层排水主要有墙体隐蔽式排水和结构降板式排水方式两种。墙体隐蔽式排水技术所有的排水管道全部暗敷在墙内,整个卫生问看不到明露的排水管。安装时先安装固定支架,再安装隐蔽式支架,接着安装排水管道和给水管道,然后安装卫生器具和表面装饰材料,安装完毕,明露的部分只有卫生器具本体和配水龙头,给人以整洁、干净的感觉。隐蔽式安装系统是将卫浴系统整合在墙体内,在墙体内设置隐蔽式支架。
降板法就是将卫生问的楼板降低或局部降低300mm-400mm,在这个空间内敷设排水横管,待横管敷设完成后,用填充材料将下沉空间填充,再做卫生问地面。这是目前最常见,也较成熟的同层排水做法。