照明配电箱进线选择
co1425264316716
2015年06月09日 14:47:24
来自于照明工程
只看楼主

一般照明配电线的进线截面积是根据什么来选择的,是要根据负荷,压降来选择还是其他什么的。求大神解答。

一般照明配电线的进线截面积是根据什么来选择的,是要根据负荷,压降来选择还是其他什么的。求大神解答。
云飘飘
2018年03月04日 15:23:36
13楼

压降、功率、计算电流、接地故障等

回复
nanjingfenyuanshi
2018年03月09日 10:40:15
14楼

再小的照明配电箱进线电缆不要小于6mm2;否则图审中心一定给你打回票。(具体的规范依据我至今也没找到)。

回复
鱼藏水
2018年05月16日 08:55:13
15楼

学到了学到了

回复
鱼藏水
2018年06月06日 18:00:27
16楼
XXYX ``````
回复