浅析消防水系统施工中存在问题及解决对策
hzgs93420
hzgs93420 Lv.7
2015年06月09日 14:11:00
只看楼主

1.1 自动喷淋系统和消火栓给水系统的问题 自动喷淋系统和消火栓给水系统中出现的施工问题主要有以下的施工质量,具体的施工表现为:①在消防给水管道采用相应的镀锌管,施工单位违章进行相应的焊接工作,造成镀层破坏的现象,相应的防腐性能降低,管道极易出现锈蚀、漏水的现象;在施工过程中不能按照相应的设计要求;②相应的喷淋系统没有采用的管径和安装的喷头的数量是严格根据具体的防火设计规范规定进行计算而设计的,有些施工单位为了降低相应的施工成本随意对供水管径进行减少,进而造成了供水量不足的现象,洒水喷头的洒水密度不能够达不到相应的规范要求;③ 在消防水泵房以及系统供水管上,没有进行试验和检查用的压力表和放水阀门的设置,也没有设置相应的安全阀,因此不利于进行正常的系统维护与保养工作;④ 在相应的系统供水管网上没设置相应的出水阀门和安全阀,当水泵进行启动时,很容易引起消防管网内压力瞬间升高的现象,容易引起水管发生爆裂现象,进而影响到消防供水工作;⑤消防与生活的合用水池或水箱,没有 采取一系列的措施保证消防用水不被用作他用,因此会导致消防用水不能得到相应的保证。例如在消防与生活合用的水池会出现消防与生活出水管不能达到同一平面,位于水池生活管道的出水口上也没有设置相应的防止吸用消防用水的小气孔;有的消防与生活用高位水箱的出水口处于同一平面,或者两者的出水管上下之间的间隔太小,消防用水就无法得到保证。

1.1 自动喷淋系统和消火栓给水系统的问题
自动喷淋系统和消火栓给水系统中出现的施工问题主要有以下的施工质量,具体的施工表现为:①在消防给水管道采用相应的镀锌管,施工单位违章进行相应的焊接工作,造成镀层破坏的现象,相应的防腐性能降低,管道极易出现锈蚀、漏水的现象;在施工过程中不能按照相应的设计要求;②相应的喷淋系统没有采用的管径和安装的喷头的数量是严格根据具体的防火设计规范规定进行计算而设计的,有些施工单位为了降低相应的施工成本随意对供水管径进行减少,进而造成了供水量不足的现象,洒水喷头的洒水密度不能够达不到相应的规范要求;③ 在消防水泵房以及系统供水管上,没有进行试验和检查用的压力表和放水阀门的设置,也没有设置相应的安全阀,因此不利于进行正常的系统维护与保养工作;④ 在相应的系统供水管网上没设置相应的出水阀门和安全阀,当水泵进行启动时,很容易引起消防管网内压力瞬间升高的现象,容易引起水管发生爆裂现象,进而影响到消防供水工作;⑤消防与生活的合用水池或水箱,没有 采取一系列的措施保证消防用水不被用作他用,因此会导致消防用水不能得到相应的保证。例如在消防与生活合用的水池会出现消防与生活出水管不能达到同一平面,位于水池生活管道的出水口上也没有设置相应的防止吸用消防用水的小气孔;有的消防与生活用高位水箱的出水口处于同一平面,或者两者的出水管上下之间的间隔太小,消防用水就无法得到保证。
2.2 火灾探测器的安装问题
火灾探测器的具体施工安装问题表现以下的几个方面为:① 实际进行安装的探测器相应的种类、型号和相应的设计不一致,而且变动之后的探测器多的保护面积与相应的保护半径没有进行重新的布置;② 探测器的布置位置、数量、安装高度没有能够根据装修的相应情况进行适当的调整;⑧ 探测器的灵敏度不恩能够进行适当的调节;④ 探测器安装没有进行很好的固定,没有设置相应的预埋盒(接线盒);⑤探测器的确认灯方向不准确。
2.3在 消防配电系统存在的问题
在消防配电系统存在的具体问题主要体现在以下的几个方面:① 主、备电源不能进行自动切换,电源的切换采用相应的手动切换方式。当一路发生失电后,另一路不能够自动投入相应的电源,或者相应的启动时间延误;② 有的建筑是按一级负荷进行设计,进行两路供电,同时还要求两路得电源之间相互独立,但是两路之间的电源往往不会独立,这就构成实际上的一路供电;有的备用电源,采用自备的发电机,但如果发电机的容量偏小,也同样不能满足相应的负荷要求;⑧ 配线的安装不符合相应的设计要求,有的消防配电线路采用敞开式的桥架进行铺设,有的甚至会违反相应的规定使用塑料槽进行保护,有的使用的金属管没有进行相应的防火处理。

二、存在问题的根源
1、相应的施工队伍管理人员以及施工人员素质参差不齐。在施工过程中只注重经济效益,忽略了对于消防设施的监测。
2、有关单位对消防管理工作的意识较为薄弱、思想上麻痹大意。
3、管材和设备的质量良莠不齐。
4、建筑消防设施安装的设计、施工以及验收规范没有得到很好实施。
三、消防系统施工质量控制的对策
3.1施工准备阶段的质量控制
3.1.1图纸会审和设计交底工作
相关的图纸必须经过消防部门的认真审查。一般工程施工图要在设计院应经过相关的防火审核,在施工前应进行相关的消防部门进行专项的审查。同时还积极参加一些由业主进行牵头组织,监理、设计、消防等众多部门参加的相关设计交底和图纸会审的工作,吃透相关的图纸、提出图纸中的疑异,对有关问题进行解决,减少在施工中进行的设计修改和工程返工。这些方面主要包括以下的几点:①在进行系统检查中使用的管材以及管材的连接方式以及管路的坡度进行审核观察等是否符合有关规范的具体要求;②各消防控制设备例如防火卷帘门、防排烟设备、消防水泵的联动控制方式是否能够符合有关的规范要求以及复符合当地消防部门的有关规定。③进行喷淋头的选型、场所的设置、以及朝向的安装要符合有关的规范要求;4)进行探测器的选型、场所的设置、面积的保护是否符合相关的规范要求。
3.1.2严把材料关
在消防系统使用的材料是消防系统工程的物质条件,同样也是保证工程质量的物质基础,因此要对消防材料的选用是否合理、材质是否经过检验、产品是否合格、保管使用是否得当等众多能够对消防系统的使用功能,以及消防系统的可靠性及耐久性产生影响的因素进行考虑,相关的消防材料必须符合有关的设计要求,同时还要具备有相应资质的检测机构进行检验报告或合格证的出具。有关的消防专用产品应为当地的公安部消防产品信息网上的有关产品,相关的材料设备在进入施工现场之前遥进行严格的验收工作,例如:①对外观进行检查:在镖纹的密封面、消防管材的表面以及法兰的密封面等是否符合有关的规定;②进行现场检查:喷头的型号以及规格是否符合相关的设计规定;报警阀以及水流指示器应有相关的商标、规格标志、型号以及水流方向等永久性的标志:各种非金属密封垫片的质地是否老化变质是否柔软、、表面是否存在折损等现象。经过一系列的科学检验手段,对材料质量的可靠性进行判断,将相关的质量隐患在施工前进行杜绝。
3.1.3熟悉国家的有关消防法律和法规
近些年,有关的国家消防法律法规不断的进行出台,相关的消防规范也在同时不断的进行更新,施工企业要提供相关的足够的信息,并且对信息进行广泛的搜集以及及时的整理;其次还要认真贯彻到相关的基层各部门以及全体施工人员;最后要及时与相关的设计单位以及业主进行联系和沟通,使各方都能认识和采用最新的有关消防法规并主动与当地的消防部门进行联系,保证消防的施工能够有序合理的进行施工。
3.1.4认真编制相关的施工组织设计
相关的施工企业中标后,要及时对投标时的施工组织设计进行完整和补充,根据现场的情况以及业主的具体要求,对项目经理的委派、施工组织、管理班子的选配、质量保证体系、劳动力的安排、、工程质量的检验、安全保证体系以及主要工程的施工方案、隐蔽工程的联检制度、施工机具的状况及到位、工程总进度的安排、现场的总平面布置、不同专业工种交叉作业的配合措施、采取的文明施工措施、设备和材料进场时间等内容进行分析,在施工过程中要抓住相关的重点、对工程进行适时的监控、确保工程能够优质的按期完成。
免费打赏

相关推荐

APP内打开