砸剪力墙后梁怎么处理?
dengken205
dengken205 Lv.12
2015年06月09日 11:47:28
只看楼主

窗户太小,现在考虑把窗边的剪力墙砸掉一段,其实就是暗柱区给搞掉了。其实让工人砸墙我没想法,但是本来结构梁是锚固在剪力墙端的,这样砸掉墙端,实际上墙对梁的锚固区就没有了。这样怎么办?

窗户太小,现在考虑把窗边的剪力墙砸掉一段,其实就是暗柱区给搞掉了。

其实让工人砸墙我没想法,但是本来结构梁是锚固在剪力墙端的,这样砸掉墙端,实际上墙对梁的锚固区就没有了。

这样怎么办?
zoomlioning
2015年06月09日 17:39:31
2楼
要砸多少公分?
回复
dengken205
2015年06月09日 20:41:55
3楼
zoomlioning 发表于 2015-6-9 17:39 要砸多少公分?至少300mm.
回复
wangjiyiok
2015年06月10日 08:54:14
4楼
不要砸,结构的东西不要动,楼上裂缝或者其它出现其它问题都要找你索赔。
回复
dengken205
2015年06月10日 10:26:04
5楼
wangjiyiok 发表于 2015-6-10 08:54 不要砸,结构的东西不要动,楼上裂缝或者其它出现其它问题都要找你索赔。我们工程需要砸。整栋楼
回复
vb2014v
2015年06月10日 11:11:46
6楼
一、施工流程要走完,别盲目自己施工,之后没人认领;
二、如果砸掉了300mm,可以采用植筋的办法恢复
回复
wangjiyiok
2015年06月10日 12:55:39
7楼
dengken205 发表于 2015-6-10 10:26 我们工程需要砸。整栋楼要是工程的话找设计咯,结构变更设计不复核,砸完了你睡得着?
回复
zoomlioning
2015年06月10日 15:41:52
8楼
dengken205 发表于 2015-6-9 20:41 至少300mm.那就是做错了呗,这个不要自作主张,要跟总工,项目经理 商量
回复
centx8
2015年06月10日 20:30:19
9楼
要和监理、业主走完程序、设计核定后才,才能进行。
回复
设计小兵
2015年06月13日 23:18:00
10楼
真是无知者无畏,在无可靠加固措施的情况下绝对不能乱砸剪力墙,尤其是约束边缘构件部分
回复

相关推荐