钢柱如何和加气块墙连接?
terence
terence Lv.12
2015年06月09日 09:18:33
只看楼主

如图,二层钢框架结构,抗震一般钢柱和加气块墙连接见图二。可是由于建筑方案调整,如图一,加气块墙与钢柱没连接,钢柱拉结筋与加气块墙没法连接,这怎么办? 哪位高手遇到类似问题,如何解决?多谢了。

如图,二层钢框架结构,抗震一般钢柱和加气块墙连接见图二。可是由于建筑方案调整,如图一,加气块墙与钢柱没连接,钢柱拉结筋与加气块墙没法连接,这怎么办?
哪位高手遇到类似问题,如何解决?多谢了。
免费打赏
zyhjiao
2015年06月09日 09:45:57
2楼
是需要拉结的,缝隙太大还需要封堵。
回复
jszxwsw
2015年06月10日 14:18:53
3楼
如砌体结构本身就满足抗震计算及构造要求可不拉结,否则应采用钢构件或穿墙螺栓等拉结
回复
xxxx_2009
2018年02月23日 09:57:35
5楼

如果缝不是很大  可以在钢柱上焊角钢与墙连接

回复
zyjdx
2018年02月23日 10:56:00
6楼

混凝土结构怎么办,钢结构就怎么办呀。你想想要是混凝土结构会怎么办?肯定也是跟柱不连接设置构造柱呀。

回复
jialimarx
2018年02月23日 11:12:07
7楼

详见13J104蒸压加气混凝土砌块板材构造图集。

回复
laodu5115
2018年06月29日 13:44:36
8楼
钢筋直接焊接到钢柱上
回复
黑郁金香00
2018年07月07日 13:50:11
9楼
在钢柱上设置角钢连接件。
回复

相关推荐

APP内打开