消防报警设计问题
dqdyj
dqdyj Lv.12
2015年06月08日 12:52:31
只看楼主

请教大家一个问题: 一个三万多方的住宅建筑,-1层为地下车库,一层为门面,每个门面也就十几到三十几平方,二至六层为住宅,-1层和一层均为5000多方,地下车库肯定要设置消防报警和联动控制系统(有消防水泵房,即使无消防水泵房也要设置,因还有防火卷帘门、防排烟系统),消防控制室设在一层,这个情况下门面内要设置感烟探测器和声光报警器吗?

请教大家一个问题: 一个三万多方的住宅建筑,-1层为地下车库,一层为门面,每个门面也就十几到三十几平方,二至六层为住宅,-1层和一层均为5000多方,地下车库肯定要设置消防报警和联动控制系统(有消防水泵房,即使无消防水泵房也要设置,因还有防火卷帘门、防排烟系统),消防控制室设在一层,这个情况下门面内要设置感烟探测器和声光报警器吗?
免费打赏
李旭光
2015年06月08日 14:30:39
2楼
肯定要设置的啊
回复
点石成金0213
2015年06月08日 16:08:41
3楼
最好是这个整体都上火灾报警
回复
蛋腚
2015年06月08日 18:34:31
4楼
肯定要设置的啊
回复
miaozq86
2015年06月08日 23:26:15
5楼
做吧,商铺和住宅的公共区域都做
回复
dqdyj
2015年06月10日 12:43:24
6楼
谢谢各位解答!还不习惯给一般多层住宅设报警,所以住宅部分就不设了。经考虑引申下:这种情况按建规一层商铺总面积大于1500平方商铺肯定设,如一层商铺总面积小于1500平方又消防控制室又在一层的话也设,但如消防控制室在-1层则不设也可,因按建规要求也未违规,另外即使消防控制室在一层而商铺总面积只有几百平方不设也不应该违规吧