8.4.1给排水管道安装工程量计算及定额应用1、界线划分1) 给水管道A. 室内外界线:阀门或外墙皮1.5m;B. 与市政管道界线以水表井为界,无水表井者,以与市政管道碰头点为界。2) 排水管道A. 室内外以出户第一个排水检查井为界;B. 室外管道与市政管道界线以与市政管道碰头井为界。2、给排水管道工程量计算1) 各类给排水管道分材质、管径,按施工图所示中心线长度以"10m"为计量单位,不扣除阀门、管件、器具组成和井类所占长度。
1、界线划分
1) 给水管道
A. 室内外界线:阀门或外墙皮1.5m;
B. 与市政管道界线以水表井为界,无水表井者,以与市政管道碰头点为界。
2) 排水管道
A. 室内外以出户第一个排水检查井为界;
B. 室外管道与市政管道界线以与市政管道碰头井为界。
2、给排水管道工程量计算
1) 各类给排水管道分材质、管径,按施工图所示中心线长度以"10m"为计量单位,不扣除阀门、管件、器具组成和井类所占长度。
2) 室内管道安装(室内铸铁给水管及DN≥200的排水管道除外)定额内已包括了管卡(座)、托钩、支吊架制安及除锈刷漆,以及碳钢管、铸铁排水管除锈刷底漆内容,不再另行计算。
3) 室外给水碳钢管已包括除锈刷底漆,其面漆或防腐层按设计要求另计。排水铸铁管已包括沥青漆防腐,不再另行计算。
4) 给水铸铁管(包括采用给水铸铁管材的雨水管)按出厂已带有沥青防腐涂层考虑,若实际发生现场防腐或加强防腐时,按设计要求另行计算。
5) 室内外给排水管道均已包括水压(或灌水)试验、给水管道消毒冲洗,不再另行计算。
【管道需另计项】
1) 室外管道、室内给水铸铁管及DN≥200的排水管道需另计管道支架;
2) 给水铸铁管按管材出厂带有沥青防腐涂层考虑,如需现场防腐或加强防腐可按设计要求另计;室外排水铸铁管的防腐已经包括。
3、给排水管道安装定额应用
1)室外管道安装不分地上与埋设,均使用同一定额;
2)室外管道支架按第八册第一章管道支架项目执行;
3)室内给水铝塑复合管、塑料管等,若设计要求嵌墙或楼(地)面暗敷时,定额人工乘以系数0.80,同时按实调整管件及管卡、扣座、支架等材料用量;
4)设置于管道间、管廊、已封闭的地沟、吊顶内的管道系统(含阀门、法兰、支架、刷油、绝热等全部工程),定额人工乘以系数1.3。
5)钢套管和防水套管执行第六册相应项目;
6)对于热熔连接的(PP-R)塑铝稳态复合管安装,可按消耗量定额第八册中室内、外塑料给水管(热、电熔连接)项目,定额人工乘以系数1.10。
7)补充定额中补充有一些新材质的管道安装,如果有超出最大规格的管道,可执行第六册相应项目。
8.4.2卫生洁具安装工程量计算及定额应用