本人已经毕业工作了一段时间,现在想向高手请教一下,中央空调的水系统中的一次泵系统和二次泵系统有什么区别?还有二次泵变流量系统是靠怎么设计来实现目的的?
本人已经毕业工作了一段时间,现在想向高手请教一下,中央空调的水系统中的一次泵系统和二次泵系统有什么区别?还有二次泵变流量系统是靠怎么设计来实现目的的?
2楼
一般二次加压系统,应用在一些比较高的建筑中,
两个系统流量基本相同,但压力增加,提高了扬程(动力)。
还有变流量系统,我个人想法是通过一些旁通或是电磁阀之类等方法来控制的!
因本人能力有限,要了解更详细,建议你看看资料吧!
回复
3楼
恩,谢谢了,有点明白了,欢迎更多的高手来指点下小弟我呀
回复
4楼
一次泵将主机冷冻水送到转换站,接换热器,再用二次泵将冷冻水送到用户
回复
5楼
二次泵变流量系统设计如下:一次泵为定流量,流量为冷水机组的设计流量, 扬程主要换算为机房设备阻力损失,二次泵为变流量系统,扬程根据室内管路和末梢设备阻力选定,目的:(1)确保冷水机组的冷水循环量,(2)室内设备水流量可根据实际需要, 进行大范围调整,不影响主机的工作状态。在某些场合,二次泵变流量系统节能效果可能比一次泵变流量系统要好,
一次泵系统分为定流量系统和变流量系统, 变流量系统要求变频器调整系统最小流量一般不低于主机额定冷水量的50%。调整的范围有限。
回复
6楼
学习
回复
7楼
请问一次系统可以做到变频吗?
回复
8楼
能不能请教下,你所说的1次泵变流量系统具体该怎么做呢?
回复
9楼
谢谢5楼的朋友,讲的这么详细.请问一次泵水系统的集水器如何设计啊.