关于去掉高贮的制冷系统的设计及使用场合的问题
mdc0402
mdc0402 Lv.4
2007年10月23日 14:28:24
只看楼主

请各专家共同探讨,发表意见!!!!据说现在日本有些制冷系统不用高压贮液器

请各专家共同探讨,发表意见!!!!据说现在日本有些制冷系统不用高压贮液器
免费打赏
mdc0402
2007年10月23日 14:40:14
2楼
大家不要来了就走,留个脚印,拍个砖嘛!!!!
回复
大雪漫天
2007年10月23日 15:33:21
3楼
请详细说一下哪些系统?
有些系统就不用加高压储液器的
回复
荣昌制冷
2007年10月24日 04:54:54
4楼
对于小型的氟制冷系统,如水冷式压缩冷凝机组,其冷凝器就替代了高压储液器的作用;还有用毛细管节流的装置,都是不必要使用储液器的。
回复
whiffing
2007年10月24日 08:23:25
5楼
楼主应该把您所指的系统描述的更清楚一点。
回复
北冰洋
2007年10月24日 08:37:08
6楼

中国有很多系统也不用高压储液器哦~~
荣昌说得有理,单冷的机组在工况变化不大时当然没必要加储液器了。当然加储液器机组的适应能力会更强一些。
回复
mdc0402
2007年10月24日 10:54:34
7楼
大型的冷库里面有好多没有高压贮液器的.不过速冻等的就不可以不加,好象一般加在系统工作稳定以及常年使用的冷藏库,物流库等.不过螺杆机好象要加大虹吸罐等设备的的尺寸!不过不加贮液的话,要求对于系统加氨量的计算要求很严格
回复
zhoudongyi
2007年10月24日 18:45:31
8楼
对于小型的氟制冷系统,如水冷式压缩冷凝机组,其冷凝器就替代了高压储液器的作用;还有用毛细管节流的装置,都是不必要使用储液器的。
但大型的一般还是设置贮液器
回复
mdc0402
2007年11月05日 08:57:49
9楼
大家不要来了就走嘛!!!欢迎也谢谢各位专家踊跃发言拍砖
回复
yzhchlan
2008年07月09日 14:53:20
10楼
请问北冰洋:单冷的机组在工况变化不大时当然没必要加储液器了
好像觉得句话有问题。而且问题不小。
回复
xinlan1207
2009年09月14日 10:37:23
11楼
制冷与制热需要的制冷剂不一样,多余的氟就储存在储液器里.单一系统就可以不用加高压储液器,比如单制冷或单制热,在测试时已经把适合工况的氟里昂加好了,
回复

相关推荐