求教,关于非标阳台防护栏杆验算的审图意见
weimuhong
weimuhong Lv.3
2015年06月07日 01:21:41
只看楼主

审图意见是:阳台防护栏杆采用非标栏杆应验算能承受规定的水平荷载。请问这句话是不是说要验算埋入阳台梁内的预埋件在水平力作用下强度是否满足?还是说栏杆与预埋件焊接处?求指点。

审图意见是:阳台防护栏杆采用非标栏杆应验算能承受规定的水平荷载。
请问这句话是不是说要验算埋入阳台梁内的预埋件在水平力作用下强度是否满足?还是说栏杆与预埋件焊接处?求指点。
免费打赏
weimuhong
2015年06月07日 01:25:47
2楼
不知道怎么上传图片
回复
dengken205
2015年06月07日 07:07:03
3楼
本身栏杆的尺寸要验算
回复
无间道
2015年06月07日 09:02:40
4楼
验算栏杆及预埋的所有内容。
回复
设计小兵
2015年06月07日 10:38:00
5楼
预埋件要验算;栏杆本身的构件,主要是主立杆与主横杆的强度与刚度也要验算
回复
py1101
2015年06月07日 10:40:23
6楼
xpy1101 发表于 2015-6-7 10:38 预埋件要验算;栏杆本身的构件,主要是主立杆与主横杆的强度与刚度也要验算有道理,栏杆的水平荷载可按荷载规范的要求取值
回复
weimuhong
2015年06月07日 20:57:55
7楼
多谢多谢,
回复
aqkyvi
2015年06月07日 22:07:37
8楼
你发图纸上来啊...大家了解一下啰