防护栏杆在构造上应紧密而不动摇,能够承受可能的突然冲击,阻挡住人员在可能状态下的下跌和防止物料的坠落,还要有一定的耐久性。因此,它必须满足以下各项要求: (1)防护栏杆上杆离地的高度规定为1m~1.2m,这是根据人体重心的位置而定的。下杆离地高度为0.5~0.6m。这样可较稳妥地防止作业人员在施工面的边沿失足坠落。坡度大于1:2.2的屋面(即坡度大于25°时),防护栏杆应加高至1.5m,并加挂安全立网。除了经设计计算外,如果横杆长度大于2m时,必须加设栏杆柱,以免横杆受力后挠曲过甚,产生险情,造成滑跌。
(1)防护栏杆上杆离地的高度规定为1m~1.2m,这是根据人体重心的位置而定的。下杆离地高度为0.5~0.6m。这样可较稳妥地防止作业人员在施工面的边沿失足坠落。坡度大于1:2.2的屋面(即坡度大于25°时),防护栏杆应加高至1.5m,并加挂安全立网。除了经设计计算外,如果横杆长度大于2m时,必须加设栏杆柱,以免横杆受力后挠曲过甚,产生险情,造成滑跌。
(2)栏杆柱与地面或楼面的固定可根据具体情况以不同方式加以处理。在坑口的边沿用钢管作栏杆往时,为避免土质松动,可将钢管打入地面50cm~70cm深,钢管高边口的距离应不小于50cm。但是如基坑周边系数采用板桩围护,则钢管栏杆柱就可以打在板桩的外侧。
在混凝土楼面、屋面或墙面固定时,可采用预埋件与钢管或其它钢材的下端焊接。若为竹、木栏杆,可在预埋件上先焊接30cm长的L50mm X 5mm角钢,其上下各钻一个圆孔,然后用直径10mm螺栓将竹、木杆件栓牢。如果用镀锌钢管,则可将管柱下端插焊在有预埋底脚螺栓的法兰盘上。
在砖或砌块等砌体上固定时,可预先砌入规格相适应的并以一 80mm X 60mm弯转扁钢作预埋件的混凝土块。其固定方法同上。
(3)栏杆的结构及横杆与栏杆柱的连接,其整体构造应该使防护栏杆在其上杆的任何处,能经受任何方向的1000N的外力。当栏杆所处位置有发生人群拥挤、车辆冲击或物体碰撞等可能时,还要加大横杆的截面或加密柱的距离,以提高其强度和刚度。
(4)防护栏杆要自上而下用小网眼安全网封闭,或在栏杆下边加扎严密固定的挡脚笆或挡脚板。挡脚笆高度应不低于40cm,挡脚板高度应不低于18cm。挡脚笆与挡脚板面上如有孔眼,应不大于25mm。板与笆的下沿高底面的空隙应不大于10mm。
接料平台两侧的防护栏杆,必须自上而下加封安全立网或满扎挡板或挡笆。
(5)当临边的外侧面临街道、或其他有人活动的场所,除设置必要的防护栏杆外,敞口立面还要满挂安全网或以其它可靠的安全措施作封闭防护。
另外,栏杆不宜有悬臂部分,杆件周围都应有不少于40mm的净空