配电系统采用TN-C-S系统,进线主开关的选用?
ptvy80095
ptvy80095 Lv.9
2015年06月06日 18:00:00
只看楼主

配电系统采用TN-C-S系统,进线采用带漏电保护的四极开关,图纸审查提出进线主开关不宜断开PEN线,要求不能采用四极开关,那该怎么解决呢?

配电系统采用TN-C-S系统,进线采用带漏电保护的四极开关,图纸审查提出进线主开关不宜断开PEN线,要求不能采用四极开关,那该怎么解决呢?
gaosong1218
2015年06月11日 16:58:01
2楼
5天了,还没回啊!PEN重复接地,会导致杂散电流使开关误动。。那就换一种接地方式,如何?
回复
liay2009
2015年06月12日 17:20:36
3楼
换成TN-S系统或进线开关不要设漏电保护。
回复