TBB10并联电容器图纸,请找出不合理的地方
zhangkeyu
zhangkeyu Lv.3
2007年10月23日 13:59:40
只看楼主

本人刚接触高压电容器补偿行业,这是在下的处女作,请高手指点。TBB10-2400

本人刚接触高压电容器补偿行业,这是在下的处女作,请高手指点。
TBB10-2400

1193119167102.JPG

27372d0e2e32be832413.rar
0 B
立即下载
免费打赏
sushibo4321
2007年10月23日 16:57:57
2楼
真是好东东
谢了
回复
chhwz
2007年10月23日 23:12:08
3楼
TBB10并联电容器图纸,请找出不合理的地方
1.隔离开关方向画错,CS6这种画法根本不能操作.
2.电容器前没有安装跌落熔丝.
3.不知楼主一次回路中是否隔铁(产生涡流)
4.楼主采用负荷开关及隔离开关之间的联锁不知怎么制作.
应该采用真空接触器及隔离开关(真空开关拐臂与隔离开关联锁)及二次原理上联锁
不好意思,属个人建议..........
楼主总体来讲,图纸画的很不差.....
回复
zhangkeyu
2007年10月24日 13:26:29
4楼


谢谢了,选择负荷开关、不安装熔断器是用户的要求,至于负荷开关与接地刀闸的联锁现在正在考虑,但还不知如何去布置。
回复
zhangkeyu
2007年10月24日 13:32:54
5楼
图中广东必达FZN51的这种负荷开关,手动操作机构咋安装,与负荷开关的相对位置有何要求?
回复
zhangkeyu
2007年10月26日 10:54:19
6楼
经询问厂家,FZN51负荷开关的隔离开关、负荷开关及接地刀闸本身就带联锁装置,对于星点的接地刀考虑用刀闸电磁锁来实现。
回复