本帖最后由 wudayinghua 于 2015-6-6 10:50 编辑 请教给排水专业案例下午第13题:某城镇污水厂二沉池出水BOD=20mg/L、SS=20mg/L。。。,正确答案应该是哪个?一般有混凝沉淀作为深度处理的话A和D都可以,但A2O工艺可以同时脱氮除磷啊,而反硝化滤池只能够脱氮除磷,还有BOD和SS呢,D项的快滤池更好一些啊,过滤也是深度处理经常用的,但很多人说选A,没搞明白,请大神指点迷津
本帖最后由 wudayinghua 于 2015-6-6 10:50 编辑
请教给排水专业案例下午第13题:某城镇污水厂二沉池出水BOD=20mg/L、SS=20mg/L。。。,正确答案应该是哪个?一般有混凝沉淀作为深度处理的话A和D都可以,但A2O工艺可以同时脱氮除磷啊,而反硝化滤池只能够脱氮除磷,还有BOD和SS呢,D项的快滤池更好一些啊,过滤也是深度处理经常用的,但很多人说选A,没搞明白,请大神指点迷津
2楼
求大神赐教啊,搞不懂很痛苦的
回复
3楼
D选项的A2O看起来脱氮除磷,但是看题目第一句话是城镇污水厂二沉池出水,二沉池一般放在曝气池后头,污水厂已经进行过脱氮除磷,出水再上一个A2O就重复了。所以D不对。
A选项混凝沉淀去除呈胶体和微小颗粒状态的有机污染物,也能去除N、P(M3P380)
反硝化滤池除N和SS。
所以A更好一点。
回复
4楼
这题我也迷糊,这一解释似乎明白了,谢谢
回复
5楼
路过拿币,路过拿币
回复
6楼
不懂啊。。。。没做过水厂啊
回复
7楼
我的心在等待 发表于 2015-6-9 08:41 D选项的A2O看起来脱氮除磷,但是看题目第一句话是城镇污水厂二沉池出水,二沉池一般放在曝气池后头,污水厂 …哦,非常感谢您专业的回答,但总感觉A项的反硝化滤池也是生物处理的一种,既然污水处理厂已经进行过生物处理,后续深度处理可以尽量不用生物处理,但这个反硝化滤池是不是也有一点多此一举呢?他在A项这个工艺过程中存在的必要性很大吗?麻烦您给答疑解惑一下吧,谢谢了。
回复
8楼
怎么没有原题呢
回复