通风空调工程中,在通风管道制作时,按国内传统的施工工艺,风管之间管段的连接均习惯于采用角钢法兰连接,由于角钢法兰连接工序复杂,角钢切断、焊接、打孔、涂刷防锈漆,材料耗损大,费时费工,现场加工不便,吊装困难等缺点,传统的这种施工工艺已满足不了目前施工及工艺等方面的要求。根据《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243——2002,我们对矩形风管无法兰连接技术在通风管道制作过程中利用插接式和共板式无法兰连接做出如下评述:
一、接式无法兰连接是利用插接式咬口机的两组辊轮依照辊轮之间相互滚压成形原理将法兰加工为C型边和S型边,一般情况下可按如下标准采用:
1、该形式插接式无法兰只适用于矩形风管的直管段连接,通常小尺寸风管或边长在630㎜范围内的风管,可全部采C型边加工,以增大风管连接处的强度,C型边的下料尺寸为56㎜,其连接方式是利用C型边插入端头翻边180度的两端风管连接部位,将风管扣压达到连接的目的,其中C型边插入风管两对边和风管接口相等,另两对边各长50㎜,使两长边每头翻压90度,盖压在另一插接端头上,完成矩形风管的四个角直接定位,接口处采用密封胶粘封处理并利用勾边进行连接并压平处理;对于大尺寸风管或边长在630㎜—1500㎜范围内的风管,可在立面采用C型边,上下平面采用S型边带角形夹紧固插接口进行连接,S型边的下料尺寸为108㎜,其连接方式是利用S型边将要连接的两根风管的两端分别插入S型边的两面槽内,接口处采用密封胶粘封处理,对于边长在1200㎜——1600㎜范围内的风管,其管长在1200㎜以上采用S型边带角形夹紧固取代角钢法兰,对管身进行加固,加固方法将S型边加工为型边之后用铆钉连,铆钉之间的距离为≤150㎜.
2、插接式无法兰连接技术要求:
C型边插接式无法兰在装配时,应先插装风管上下水平插条然后插装竖直插条,且插条到位后,即将咬口边压平处理并贴压在已插装好的水平插条上,以达到定位目的,风管下料时,两端要预留与插条配合的2*10㎜*180度的翻边量。
S型边插接式无法兰在装配时,风管下料长度要加长22x90度的折边量和上下风管26㎜的重叠量,并将26㎜处折压敲合用铆钉加固,以便提高风管强度。
3.插接式无法兰连接所需的辅助设备:
单平咬口机加工C型边两端所连接用的勾边和折边机加工S型边连接所用的22mm高的直角边及铆钉连接所用的铆接枪或液压铆接机。
4.注意事项:
由于S型边连接为镶进式,故两端风管易出现大小差别,在制作时要特别注意尺寸上的配合,C型边的接口一定要在正中,否则间隙过大会造成连接不严密、松动不牢固,间隙过小又造成拚装困难等诸多不便等现象,风管管段接口处一定要密封胶粘封处理。
二、TDF共板式无法兰连接是利用共板式无法兰组合机的两组辊轮依照之间相互滚压成形原理将风管本身两面端咬口自成法兰,再通过法兰角角码和法兰夹即勾码将两段风管连接起来,该连接方式主要适用于风管边长在300~2000mm之间的矩形风管,由于该机直接在风管上滚压加工自成法兰,使得风管强度大大提高,密封性强,外观美观整齐,它不仅代替了传统的角钢法兰连接,简化了繁琐的加工工艺,还同是提高了劳动效率,减轻了风管及法兰自身和重量,便于施工现场的制作加工及安装,其工艺流程如下:
1、风管在加工时,共板法兰的用料长度即剪角长度为61~62mm,剪角的宽度要根据实际使用的板材厚度及咬口的加工方式如联合角咬口预留量为30mm、按扣式咬口预留量为31mm来确定,先进行风管本身咬口的加工,再利用共板法兰组合机加工风管两个端头的法兰,当风管边长小于400mm以下时,可利用共板式无法兰组合机上附带的小车架进行操作,风管在进行法兰面滚压咬口时,可在共板式无法兰组合机的侧面作一与工作台相对应的简单工装支撑架,以便减轻操作人员的工作强度,也可使法兰面在加工成型时处于均匀平整、竖直不跑偏的状态;法兰夹即勾码下料宽度为56—58mm.
2、利用共板式无法兰组合机的配套设备共板法兰手动折边机将风管折方之后再进行咬口连接。
3、在风管法兰的四个角装上法兰角角码(用专用模具和60吨冲床冲压成型)。
4、在两段风管的法兰面上四周均匀地填充密封胶。
5、法兰的组合:用四个M8H20的螺栓将两段风管紧紧连接起来,再用专用扳手将法兰夹即勾码连同两个法兰紧紧夹紧,以便加强风管法兰的强度。通常法兰夹距离法兰角的尺寸为150mm左右,两个法兰夹之间的空位尺寸为230mm左右,法兰边长为1500mm的用4个法兰夹,法兰边长在900mm—1200mm之间的用3个法兰夹,法兰边长为600mm的用2个法兰夹,法兰边长在450mm以下的,在中间用1个法兰夹。
a.法兰面
b.法兰夹即勾码
c.角码
d.密封胶和密封胶条
6、共板式无法兰连接的技术要求:
a.风管两端的四个法兰面剪角尺寸必须准确,否则加工完后法兰的四个面不平整,会造成风管扭曲,不规则等。
b.必须使用与风管法兰面相应配套的共板法兰手动折边机或板料液压折弯机配专用上下模进行风管与法兰连接面的折边加工,否则会影响法兰面的加工质量,如法兰面损坏,扭曲不平等。
c.两段风管法兰面必须粘贴好密封胶后再进行连接各坚固四个角码上的螺栓。
d.风管法兰面在加工过程中必须注意保持90度直角,过大或过小均会影响风管法兰的质量如风管扭曲、错位及安装和连接上的不便。
7、共板式无法兰连接所需的辅助设备:
卷板进行校平所需的卷板校平机,卷板或薄钢板进行剪断所需的剪板设备(如龙门剪板机、圆盘剪板机或圆盘直线、曲线剪板机 <即可进行板材直线剪断,又可进行风管弯头部分的曲线剪切> ),制做风管进行咬口连接所需的弯头咬口机(如联合角咬口机、单平咬口机或按扣式咬口机)、制做风管弯头部分所需的弯头咬口机(如弯头联合角咬口机或弯头按扣式咬口机),增加风管强度所需的起筋设备(如压筋机,压筋合缝两用机或五线压筋机),法兰预留边剪角所需的手动剪刀,剪角机或电动剪,风管进行折边和风管法兰连接面的折边加工所需的共板法兰手动折边机或板料液压折边机配专用模具及两段风管法兰面四角连接
三、矩形风管无法兰连接风管漏风量的性能比较
1、插接式无法兰连接在涂密封胶的情况下,其漏风量分别为C型边4.5m3/m2.h和S型边4.8m3/m3.h,未涂密封胶的情况下其漏风量分别为C型边4.65m3/m2.h 和S型边4.95m3/m2.h.
2、插接式无法兰连接在C型边和S型边混合连接的情况下,其漏风为涂密封胶4.8m3/m2.h, 未涂密封胶为4.95 m3/m2.h.
3、TDF共板式无法兰连接在涂密封胶的情况一, 其漏风量为1.86 m3/m2.h,未涂密封胶的情况下,其漏风量为1.95 m3/m2.h.
4、插接式和TDF共板式无法兰无法兰连接在法兰混合连接使用和涂密封胶的情况下其漏风量为1.86 m3/m2.h, 未涂密封胶的情况下,其漏风量为1.95 m3/m2.h.。
综合所述:插接式无法兰连接和共板式无法兰连接在风管漏风量方面均已达到中华人民共和国GB50243-2002《通风与空调工程施工及验收规范》之标准,其标准为低压风管允许漏风量为6 m3/m2.h,和欧洲标准DW/143《欧洲空调承包协会施工标准》,其标准为低压风管漏风量为5.5 m3/m2.h. 即可进行板材直线剪断,又可进行风管弯头部分的曲线剪切>