22楼
学习了一点,谢谢.
回复
23楼
3P+N中N线断不开直通,试跳回路电压是220V的!!!注意:其电源侧N线必须接,否则,漏报功能会失去!!!
4P中N线可以断开,试跳回路电压是380V的!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2011-9-14 10:15 编辑 ]
回复
24楼
1P+N是指一根相线+一根中性线,这根接相线极具有正常分断能力(就是用手去断开)和过载、短路等保护分断功能(就是出现故障后自动断开),而这根接中性线极(在断路器上有标识N)只具有正常的分断能力(用手去断开),而不具有保护分断功能。
而2P是指你所接的不管是一根相线+一根中性线还是两根都是相线,这两极都具有正常分断能力(用手去断开)和保护分断功能(就是出现故障后自动断开)。相对来说1P+N比2P要便宜。也就是说2P的应用比1P+N要更广泛一些了。
3P+N与4P的道理一样。
回复
25楼
菜鸟提问:以上漏电在什么情况下选用?
回复
26楼
“N”是零线,3P+N是漏电保护开关,4P是空气开关(小型断路器)
回复
27楼
二楼回答正确,加十分!
回复
28楼
什么时候用3P+N,什么时候用4P?
回复
29楼
4P是空气开关(小型断路器)
--------楼主明显是在讨论3P+N漏保和4P漏保的区别!!!
楼主没想讨论4P断路器!!!
回复
30楼
3P+N与4P的道理一样。
-------不可能道理一样,2P的可以接2根火线,难道4P的漏保还可以接4根火线吗???!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2011-10-7 08:13 编辑 ]
回复
31楼
4P的是全通全断的,假如N带电的话,或者其他问题需要切断N好处理,3P+N,是不要切断N的情况下使用
回复