漏电开关3P+N和 4P有啥区别
maoping666
maoping666 Lv.4
2007年10月23日 13:31:55
来自于工地图片
只看楼主

看到漏电开的图,有点搞不明白了,请高手指点

看到漏电开的图,有点搞不明白了,请高手指点

1193117502425.jpg

免费打赏
erya
2011年09月13日 21:36:48
22楼
学习了一点,谢谢.
回复
muyuyao
2011年09月14日 10:13:38
23楼
3P+N中N线断不开直通,试跳回路电压是220V的!!!注意:其电源侧N线必须接,否则,漏报功能会失去!!!

4P中N线可以断开,试跳回路电压是380V的!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2011-9-14 10:15 编辑 ]
回复
guomin.zhang
2011年09月16日 11:31:33
24楼
1P+N是指一根相线+一根中性线,这根接相线极具有正常分断能力(就是用手去断开)和过载、短路等保护分断功能(就是出现故障后自动断开),而这根接中性线极(在断路器上有标识N)只具有正常的分断能力(用手去断开),而不具有保护分断功能。
而2P是指你所接的不管是一根相线+一根中性线还是两根都是相线,这两极都具有正常分断能力(用手去断开)和保护分断功能(就是出现故障后自动断开)。相对来说1P+N比2P要便宜。也就是说2P的应用比1P+N要更广泛一些了。
3P+N与4P的道理一样。
回复
kanghao8910
2011年09月17日 12:10:45
25楼

菜鸟提问:以上漏电在什么情况下选用?
回复
clzlyg
2011年09月22日 18:28:41
26楼
“N”是零线,3P+N是漏电保护开关,4P是空气开关(小型断路器)
回复
wddylfs
2011年09月27日 17:02:01
27楼
二楼回答正确,加十分!
回复
yunlj
2011年10月03日 19:24:34
28楼
什么时候用3P+N,什么时候用4P?
回复
muyuyao
2011年10月05日 13:06:37
29楼
4P是空气开关(小型断路器)

--------楼主明显是在讨论3P+N漏保和4P漏保的区别!!!

楼主没想讨论4P断路器!!!
回复
muyuyao
2011年10月05日 13:10:25
30楼


3P+N与4P的道理一样。

-------不可能道理一样,2P的可以接2根火线,难道4P的漏保还可以接4根火线吗???!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2011-10-7 08:13 编辑 ]
回复
winer88888
2011年10月05日 20:42:02
31楼
4P的是全通全断的,假如N带电的话,或者其他问题需要切断N好处理,3P+N,是不要切断N的情况下使用
回复

相关推荐

APP内打开