漏电开关3P+N和 4P有啥区别
maoping666
maoping666 Lv.4
2007年10月23日 13:31:55
来自于工地图片
只看楼主

看到漏电开的图,有点搞不明白了,请高手指点

看到漏电开的图,有点搞不明白了,请高手指点

1193117502425.jpg

免费打赏
wang4122
2010年04月20日 11:35:10
12楼
有时候相线和中性线是必须同时断开的
回复
一枕黄粱
2010年04月30日 17:19:13
13楼
学习了
回复
qtsba
2010年05月27日 19:31:15
14楼
看你用在什么情况下,
回复
xq950115
2010年05月28日 14:42:07
15楼
没错 4P是全断的
回复
rijv
2010年05月28日 18:00:32
16楼
对的,3P的零线里面是通的,4P的是全通全断的。
回复
lswq123
2010年05月28日 18:16:31
17楼
3P+N不断N线
4P都断:hug:
回复
zhongguohuo
2010年07月07日 13:32:35
18楼
回复
snoopy55
2010年07月07日 16:33:00
19楼
多谢大家指点:handshake
回复
nolia5233
2010年07月10日 11:18:56
20楼
3P+N中N线断不开直通,4P中N线可以断开
回复
niceland
2010年07月12日 15:29:27
21楼
3P+N 零线接通
回复

相关推荐