某写字楼项目温度控制问题
demojia
demojia Lv.3
2015年06月05日 14:40:47
来自于中央空调
只看楼主

各位前辈,小弟在江苏某甲级写字楼任职,项目刚刚竣工,目前系统存在温度控制精度差的问题,还请论坛大侠指点迷津!项目为电制冷主机由地下泵房供冷水至低区各楼面,其中18层设备层为二次泵,通过板交与一次冷冻水换热供中高区末端设备。末端系统采用AHU+VAV-BOX组成。靠核心筒内区VAV-BOX为无动力型,只控制风阀开度,外区靠玻璃幕墙侧为带动力型VAVBOX,动力型设置风机提供额外动力。AHU回风总管连接走廊吊顶由租户与走廊隔墙间连通管吸回租户侧空气。每层两台AHU,每台AHU服务大概700平米约7个房间。

各位前辈,小弟在江苏某甲级写字楼任职,项目刚刚竣工,目前系统存在温度控制精度差的问题,还请论坛大侠指点迷津!

项目为电制冷主机由地下泵房供冷水至低区各楼面,其中18层设备层为二次泵,通过板交与一次冷冻水换热供中高区末端设备。

末端系统采用AHU+VAV-BOX组成。靠核心筒内区VAV-BOX为无动力型,只控制风阀开度,外区靠玻璃幕墙侧为带动力型VAVBOX,动力型设置风机提供额外动力。


AHU回风总管连接走廊吊顶由租户与走廊隔墙间连通管吸回租户侧空气。每层两台AHU,每台AHU服务大概700平米约7个房间。

AHU送风管直接进入租户吊顶,引支管至VAVBOX,每台AHU风管接驳45台VAVBOX将空气送入租户。


BMS逻辑为:将AHU送风风压设置为100pa,风机变频器根据风压自动调节。VAVBOX手动设定温度至设计温度25度,系统开机后启动AHU,自动设定送风温度为14度。冷水阀随即根据14度送风温度控制开度。此时室内有负荷,BOX风阀满开。

运行一段时间后,室内慢慢达到BOX设定温度,BOX风阀由100%自动调整至最小开度20%。此时AHU风压升高变频器会相应减载。当频率下降至35HZ时,AHU自动调整送风温度0.5度送风。若风压保持不变则每2分钟升高0.5度直至送风温度达到18度最高值。反之,若风压下降,变频器高于35HZ则降低送风温度。



DSC_1941[1].JPG

demojia
2015年06月10日 17:21:15
12楼
poorpc 发表于 2015-6-8 19:22 3天没人来回答,我来献丑一下:你这个控制方案控的好才怪呢,起码按照你的说的控制逻辑控制不好,波动很大 …因楼层过多,同样的系统实际风压参差不齐,导致控温不精确。没有太阳的天气,因低温送风在BOX最小开度送风下,室温一致持续下降,导致低温。光照强的天气,幕墙侧高温。哎。。。
回复
demojia
2015年06月10日 17:23:52
13楼
溯风i 发表于 2015-6-9 15:30 控制送风温度是一种常规的控制方法,风机盘管就是这个原理,只是它的水阀是开关量不是比例量的,室温低 …我同意你提高送风温度的看法,问题是需要重写程序,如果没到过渡季节就重写程序,太麻烦了。另外之前AHU控制逻辑是按照回风温度控制冷水阀,比较稳定,但是不能解决幕墙因光照引起高温的问题
回复
demojia
2015年06月10日 17:29:56
14楼
各位大侠,请留意系统的AHU回风管,利用吊顶回风,回风吊顶漏洞多多,租户侧大门洞开,这些问题我认为会破坏系统气流组织,引起最不利点换气次数降低。

大家认为我的看法有问题吗?
回复
demojia
2015年06月10日 17:31:27
15楼
poorpc 发表于 2015-6-8 19:22 3天没人来回答,我来献丑一下:你这个控制方案控的好才怪呢,起码按照你的说的控制逻辑控制不好,波动很大 …我也认为用一个变量去控制另一个变量有点不靠谱
回复
demojia
2015年06月10日 17:33:00
16楼
poorpc 发表于 2015-6-9 20:54 老手,我觉得靠谱。但是这玩意真的节能吗?跟定风量比?初始投资设备高一节不说,自控投资还贵。这么多传 …从现状来看 ,一点不节能 依赖低温送风,制冷机组必须常年固定供水温度
回复
dedefly
2015年07月02日 11:38:22
17楼
demojia 发表于 2015-6-10 17:33 从现状来看 ,一点不节能 依赖低温送风,制冷机组必须常年固定供水温度制冷机组涉及到冷冻站的节能设计,这要看你冷冻站的系统了。冷水机提供固定的低温水,其实和VAV风系统一样采取变流量控制,多台冷水机和水泵根据末端冷负荷自动调节开机数量,和变频控制现在合同能源管理都在做这方面的案子