高层住宅自带电源集中控制疏散照明切断电源自动点亮,元芳们怎么看?
njnk_91987
njnk_91987 Lv.9
2015年06月05日 10:18:00
只看楼主

14X505-1《火灾自动报警系统设计规范》图示中明确指出“当应急照明配电输出回路采用AC220V供电时,应急照明配电箱在接收到应急转换联动控制信号后,应切断输出回路供电,连接的灯具转入应急点亮状态。”再次明确切断点亮双头应急灯的说明”。

14X505-1《火灾自动报警系统设计规范》图示中明确指出“当应急照明配电输出回路采用AC220V供电时,应急照明配电箱在接收到应急转换联动控制信号后,应切断输出回路供电,连接的灯具转入应急点亮状态。”再次明确切断点亮双头应急灯的说明”。
免费打赏
zhanghaodianqi
2015年12月15日 20:04:00
2楼
不是普通的双头应急灯,你再看注释,要求所有灯具均能将工作状态反馈到应急照明配电箱,再由应急照明配电箱反馈给消防控制室。这灯具就必须要带地址,带状态反馈,而且应急照明配电箱里面也要配套通信模块,图集里只是框图,我现在也搞不懂,求专业厂家样本或者配电箱接线图